GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

在新奥尔良发泄阁楼

Roger Steinbrink.|发布了一般的问题

山墙屋顶24'w x 70'长,大约5/12间距。
在前面的山墙中装饰窗户,用24“x24”百叶窗泄漏在后方。阁楼没有绝缘
通风的最佳方式是什么?空气处理器处于阁楼。

答案

  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1

    罗杰。我认为一般建议将是创造一个有条件的阁楼。您可能希望在等待更多响应时阅读本文。

    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/creating -conditioned-

  2. Roger Steinbrink.||#2

    谢谢。伟大的文章概览良好。

  3. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#3

    罗杰,
    在像新奥尔良一样热,潮湿的气候,邀请室外空气进入你的阁楼并不有利。无论您是决定将您的保温放在阁楼地板上还是沿着倾斜的屋顶线上,都没有必要通风(除非典当官方坚持为此)。学习为什么,看所有关于阁楼通风

    那么阁楼绝缘的最佳地点在哪里:在阁楼楼层,或沿着倾斜的屋顶线?答案取决于您的阁楼是否有任何HVAC设备或导管。由于您通知我们,您的阁楼里有空气处理程序,我建议您在倾斜的屋顶线上找到您的绝缘层。

    在气候区(第2区)中,建筑规范要求屋顶绝缘具有R-38的最小值。