开式面覆层通风
我们正在完成位于宾夕法尼亚州匹兹堡气候区5的房子的外部包层。覆层是高密度纤维水泥面板,在3×1木雨幕上,根据制造商的说明,我们在面板之间留下3/8英寸的间隙,在水平和垂直方向上。在安装面板之前,雨幕木材被EPDM橡胶覆盖。说明书还要求在屋顶下方留出13/16英寸(2厘米)的通风间隙,但抽查检查显示,有些通风间隙实际上接近1/4英寸甚至更小。
我们是否应该担心并对这种不准确的安装采取措施(即,拆除面板,切掉1/2英寸,重新安装),还是认为我们会没事,因为温暖的空气也可以从距离屋顶2-4英尺的水平3/8英寸的缝隙中逸出,因此通风将是充分的?
GBA细节图书馆
根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节
搜索和下载施工细节
回复
Lucyna,
我不会担心。
Lucyna,
看起来他们做得很好!