在门廊屋顶排出三个浴缸
我的顶楼有三个新的松下电扇。阁楼现在是泡沫和半条件的空间。
旧的风扇是用三英寸的柔性管道从屋顶通风的。我打算用四英寸的金属管重做这些线条。现在,我正在考虑另一种更容易执行的方法,同时允许我消除三个有问题的屋顶穿透。
顶层有一个相当大的覆盖的门廊。应该有足够的空间来在门廊上用排气排水沟,并向户外发泄。在阁楼上水平地运行线条更容易,而不是将它们伸向12到15英尺,以到达屋顶线。
想法?在制作中可以接受的计划或头痛?
你真的想删除列表吗??
这不会删除你保存的文章,只删除列表。
在Beta网站预览期间,此功能已暂时禁用。
回复
只要别关掉门廊下的排气扇就行。温暖潮湿的空气,他们排气被“困”的天花板下覆盖玄关,将导致冰柱生长,更不用说发送一些潮湿的空气对回阁楼如果覆盖玄关上限是由排放铝底材料,以下是一样多。它需要延伸到可以直接排气到广阔的世界的地方,或者使用像这样一个聪明的终点,在有盖的门廊的边缘//m.etiketa4.com/article/a-better-bath-fan-termination-for-soffits
谢谢,Yupster。亚特兰大天气意味着它很少变冷足以形成冰柱形式,以及我相当最小的拱门被密封作为泡沫绝缘工程的一部分。(承包商也泡沫顶部的顶部。)但我可以将通风口终止靠近门廊的边缘,空气池不太可能成为一个问题。
史蒂夫,我已经把房子的一侧朝着门廊排放了......我吸取了我的课程,让通风了变化,所以它通过屋顶上升......好的屋顶机可以确保渗透不是问题,并且不会泄漏。
在门廊通风意味着你也有气味,正如其他人注意到的那样——湿气被困在屋檐下,又重新回到屋顶下面。
听起来你要从门廊上方的墙上排气,对吗?如果你的底部通风口是密封的,那你可能就没事了。只是要确保将排气管道稍微倾斜,以便任何冷凝水不会在管道中凝结。
我觉得把队伍延伸到门廊外面可能是个问题。即使是在热特兰大,你也可能会有几天外面比较冷,然后那些长长的队伍会凝结更多的湿气,浴室的风扇让人筋疲力尽。排气管道内的大量凝结水可能是个问题。
比尔
谢谢你,比尔。我确信这是有代价的,但我确实计划把排气管道弄出来,这样它们就能排干了。(我正在考虑用薄壁PVC代替金属来简化安装过程。)
无论是水平还是垂直,这里都能得到阳光,因为这是一栋夹在另外两个单元之间的三层联排别墅。
为什么屋顶穿透会有问题?
如果这是我的房子,我宁愿一个屋顶通风口,而不是一个拱/向下的水平渗透。我看到很多车顶护套受损。
史蒂夫,
我同意那些投票的人,反对终止这些管道在门廊上限。山墙终端或屋顶终端是优选的。
谢谢大家的意见。这里的挑战是处理三个故事,并与HOA协调交易。从实用的角度来看,把通风口通到门廊要容易得多。但听起来我可能是在用一个头痛换另一个。
只是一个想法,我有一个一楼的浴室在我自己的房子,我需要通风机通过墙壁将是靠近前门。我一直在考虑用二楼窗台上的花盆把通风口藏起来。也许一些巧妙的设计细节可以帮助你制造一个隐秘的通风口来取悦你的HOA?