GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

3区墙体保温

不辛顿|发布GBA专业帮助

为新的建设计划做细节工作。我的想法是使用拉链R套在外面(以防止热桥)。我应该用什么R因子呢?我计划在内部要么使用欧文斯科宁能源完成,将空气密封墙,然后吹在绝缘。或喷1″闭孔泡沫,然后用吹制纤维素。我希望绝缘R值高于今天的要求,并为明天的要求而建造。寻找最具成本效益的用途。想要达到1.5或更少的ACH50鼓风机测试。地点:斯帕坦堡SC 29349

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 专家成员
    Dana多赛特||#1

    一英寸的闭孔泡沫安装在螺柱之间没有真正的好处,除了空气密封在3区气候。它很贵,而且不太环保。成本仅为1“闭孔泡沫更好的空气密封是通过填充一个2x4腔半磅的开孔泡沫,它使用较少的聚合物和只有水作为发泡剂。

    在BA-1005的Table 2 p10中,在气候带3行,讨论金融合理性的起点从R20 whole wall开始。如果超出这个范围,就可能成为一个“从不付费”的命题。

    使用ZIP-R的R20整墙堆叠的一个例子是2x6/R20纤维素(R13-R15,取决于框架分数和壁板选项)加上1.5“ZIP-R (R6.6)。与1" ZIP (R3.6)和24" o.c.螺栓间距的2x6/R20、单板顶板和窗口框架以及一些其他的先进框架技术相比,这可能是或可能不是经济上合理的。

    IRC代码的最小值将是2x6/R20没有绝缘ZIP,只是标准的护套。

  2. 专家成员
    Dana多赛特||#2

    https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-1005_High%20R-Value_Walls_Case_Study.pdf

计划一个2x4墙组装-你对这面墙有什么意见
    真心不

  4. 蒂姆·R||#4

    一定要看Zip信息-剪力墙纵横比Zip - r是不同的胶合板剪力墙。

  5. 乔恩·R||#5

    考虑(从内到外)在螺柱上的聚碳酸酯条,纤维素或开孔泡沫,胶合板覆层,然后Typar。