为了降低噪音,我们正在用层压igu替换我们的固定lite窗户

威廉·内勒|发布能源效率和耐久性

为了减少噪音,我们正在用层压IGU替换我们固定的lite窗口。我们可以容纳1″的宽度。最好的配置是什么?我们正在考虑(1)1/4″monolithic / 1/2″空域/ 1/4″laminate(。03″层压板)或(2)相同配置的两个lami和1/2″空间。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. 格雷格•史密斯||#1

    来自Saflex隔音玻璃设计指南:

    1/4"退火/ 1/2"空域/ 1/4"退火- STC 35或OITC 28
    1/4"退火/ 1/2" / 1/4" lami (.030PVB) - STC 39或OITC 31
    1/4" lami (.030PVB) / 1/2" / 1/4" lami (.030PVB) - STC 42或OITC 33

    给出的数字是“标准”Solutia PVB。如果您想进一步提高性能,还可以使用特殊的声波PVB。

    预期另1-2 STC点每lami如果你去与原声乙烯基;但是要记住,黑胶唱片在人声的频率下表现最好,所以如果你主要关注较低的频率,比如交通噪音,你应该考虑到这一点。

    你是在改变窗口还是只是IGU ?

  2. 威廉·内勒||#2

    格雷格,
    谢谢你的回答。我们只是在改变IGU。