基金会的破损/漏洞有什么问题? 菲尔·劳森|发布被动式住宅在2012年9月24日08:24am 我们正在北佛蒙特州建造一个近被动房(6英寸的次板泡沫,并试图围绕脚部制定策略)。我对板/基础上的裂缝或洞有一些担忧和问题。哪些是需要的,哪些不是?似乎任何只与外界交流的东西都是可以的:化粪池排气口/木质火炉的进气口....但是,其他诸如平板/地基排水或排氡排放的方法呢? 1)平板/基础地板排水 2)泄氡减缓管 3)感染性发泄 4)最后,有哪些策略可以避免页脚的热损失? 谢谢! 菲尔。 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 被动房或被动房附近是否有必要在良好的基础设计下减少氡? 回复 GBA编辑器 马丁Holladay|2012年9月25日上午07:35|#1 菲尔,许多被动式住宅的建造者——尤其是那些想要平板的人——正在建造筏形地基。有关筏板基础的更多信息,以及有关在基础下使用刚性泡沫的问题,请参阅泡沫在立足点. 地漏是不必要的。如果你想要一个,就加上一个陷阱。 你的氡减缓管道应该在你的泡沫下面——换句话说,在你房子的热边界之外。 菲尔·劳森|2012年10月1日上午10点20分|#2 马丁你们的氡缓减剂怎么能不穿透泡沫?你需要有能力把气体从房子里排出去吗?我所见过的所有氡控制策略包括在泡沫/板下面穿孔管道,然后将其排出室内。你能把它拉到外面吗?菲尔。 GBA编辑器 马丁Holladay|2012年10月1日上午10:46|#3 菲尔,就因为一根管子穿过了你的板子,并不意味着你就会有空气泄漏。要想把房子建好,关键是要密封所有的缝隙。管道穿透部分可以用填缝密封,用EPDM屋面密封,用改性屋面防水板(通风管道靴),或用高质量的胶带密封。 大多数板材有许多管道穿透。然而,如果这些渗透是密封的,你不会有太多(或任何)空气泄漏在渗透。 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
菲尔,
许多被动式住宅的建造者——尤其是那些想要平板的人——正在建造筏形地基。有关筏板基础的更多信息,以及有关在基础下使用刚性泡沫的问题,请参阅泡沫在立足点.
地漏是不必要的。如果你想要一个,就加上一个陷阱。
你的氡减缓管道应该在你的泡沫下面——换句话说,在你房子的热边界之外。
马丁
你们的氡缓减剂怎么能不穿透泡沫?你需要有能力把气体从房子里排出去吗?我所见过的所有氡控制策略包括在泡沫/板下面穿孔管道,然后将其排出室内。你能把它拉到外面吗?
菲尔。
菲尔,
就因为一根管子穿过了你的板子,并不意味着你就会有空气泄漏。要想把房子建好,关键是要密封所有的缝隙。管道穿透部分可以用填缝密封,用EPDM屋面密封,用改性屋面防水板(通风管道靴),或用高质量的胶带密封。
大多数板材有许多管道穿透。然而,如果这些渗透是密封的,你不会有太多(或任何)空气泄漏在渗透。