什么是基脚和基础墙之间的毛细裂缝?

Arthur Ra​​tner,AIA|发布了GBA Pro帮助

你的详细资料显示在立足点和地基墙之间有一个小裂缝。它是什么?它是连续的吗?

答案

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    亚瑟,
    各种材料可以在此位置的毛细血管中断。根据Joseph Lstiburek的说法,这些材料包括“潮湿,低渗透性涂料或弹性涂料”。一些建筑商使用了6-MIL Poly,虽然Poly在这个位置并不容易使用。然后,沥青湿式防护不易使用。

  2. Riversong||#2

    无论在基础和基础之间使用什么,都不能破坏抵抗侧向位移的机械连接,或者——出于实际原因——不能干扰分包商设置基础形式。材料还应该能够抵抗一些液压压力。

    塑料板或沥青防潮均不接受。我使用UGL干锁乳胶漆砌体这毛细血管破裂,因为我做一般的基础防水。

  3. 迪克·罗素||#3

    罗伯特,对于毛细血管破裂用塑料片或沥青防水材料是不能接受的,你的理由是什么?

  4. 专家成员
  5. Riversong||# 5

    迪克,

    正如我已经说过的,毛细管断裂不能破坏基础和墙之间的物理连接,这通常依赖于一个键槽和混凝土的摩擦。如果使用螺纹钢销钉,会破坏塑料的完整性。涂一层液压漆,像UGL干锁,不会改变墙壁与基础的粘结,或失去完整性,无论是键槽或销。

    沥青防潮正是它所宣称的,而不是防水的。

  6. kurt samson.||#6

    接着,在使用混凝土砌块而不是浇筑混凝土时,是否应该使用毛细管破裂?我看到的所有图片都有一个钥匙和锁的方法,在我看来,它可以防止墙移动。但在混凝土砌块的情况下,两个表面(浇注基础)和砌块是平的。什么会阻止墙移动?

    提前致谢。

  7. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#7

    库尔特,
    垂直钢筋嵌入到基础上。钢筋延伸到块芯中,后来填充灌浆或混凝土。

  8. Riversong||#8

    库尔特,

    混凝土砌块基础与浇筑混凝土基础在吸湿能力方面没有区别。如果有任何水分的可能性,你想要一个干燥的地下室,然后休息毛细管应该安装立足点和墙壁之间,在基础墙,在墙上/窗台上接口,墙壁/立足点和板之间的(除了热休息)。

  9. 约翰克林尔||#9

    很有趣,对我来说很新鲜。罗伯特:我想这些步骤是:在页脚被浇干后,油漆被应用。在浇筑地基墙之前,你要把油漆涂在脚上,所以油漆是干的。是吗?谢谢。约翰

  10. Riversong||#10

    约翰,

    UGL干锁胶乳砌体防水在不到一个小时内干透,可以在三个小时内进行二次涂敷,24小时后即可打底。

    混凝土具有约6垂直英里的理论毛细管限制。换句话说,它具有很高的芯吸水分倾向,并且需要在每个结处的毛细腔断裂以防止“上升潮湿”。

  11. 埃里克斯蒂尔||#11

    我和Drylok的技术支持人员谈过,他们说唯一适合这种水平应用的产品是Drylok Clear。他们建议涂两层,并说让它干燥两周,然后再把墙倒在地基上。两周的延迟显然是大多数施工序列的问题。有谁知道刷子/卷/喷雾剂应用的产品有制造商的支持吗?

  12. E C||#12

    埃里克 - 你最终使用了什么?我正在考虑在7天等待后的基础上使用钍(或超级胸腔),在涂层和基础墙壁之间24小时后2个涂层。我确认了Thoroseal可以用于绿色混凝土。是否有更好的东西会保持时间表移动,并且适合与大量的垂直钢筋(没有键)的基础?
    与Thoroseal相比,使用HYDRALASTIC 836(在绿色混凝土上也可以)是否值得额外的成本?