GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

2/12屋顶的搭接重叠的规范要求是什么?

GBA编辑器|发布建筑规范问题

我有一个2/12(允许)斜向风格的屋顶在坦帕,佛罗里达州。托梁是16 O.C.,然后胶合板和夹子,然后30磅毡纸与标准的3英寸搭接。把毛毡钉在腿上6英寸的毛毡上,把12英寸的毛毡钉在地上。我计划在车顶两侧从山脊到尾部一块安装5v压接金属。检查员说他认为我手上的指纹可能没问题,但他需要书面证明才能通过我的检查。你能发送我需要的fl #或规格吗?谢谢Jon briggs (407) 301-4527

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 迈克尔·钱德勒||#1

    我看不出有任何方法可以满足代码。5-V需要超过2/12的间距,所以它只是列出在这个应用程序中防止太阳从防水基材上,而你的30磅纸不能提供。你需要把它升级成热拖把或者可能是双层卷筒屋顶完全粘合沥青。在这一点上,锡只是一个遮阳的策略,应该furup在捆扎和你想要解决的洞,捆扎是附加的。

    祝你好运。我觉得不加锡的卷筒屋顶可能是最好的选择。

  2. Riversong||#2

    白色卷筒屋顶适合你的气候。