我应该用什么样的紧固件将3/8″水泥板固定在地基的刚性绝缘层上?
当在基础的外部使用刚性保温材料时,图纸通常显示某种水泥板覆盖在等级的刚性保温材料上。
我不知道我们应该用什么紧固件来固定它。我找不到任何视频、图表或其他资源来显示这个细节。
有人有做这种设置的经验吗?如果有,你使用了什么类型的紧固件,你对结果满意吗?有人知道我可以参考的网上资源吗?
我们的设置是5″的Roxul Comfortboard 80在我们的基础外部。
我们计划使用3/8″HardieBacker板作为水泥板(约12″宽,围绕基础周长)。
我们认为我们找到了我们想要使用的parge涂层:凝灰岩II。在我们所在地区(芝加哥郊区)的大卖场里有售。我用它做了一个样板板,看起来它会很容易使用和耐用。
只有水泥板的紧固件才是剩下的症结所在。
欢迎提出任何意见或建议。
谢谢你!
GBA细节图书馆
根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节
搜索和下载施工细节
回复
埃里克,
首先,您现在应该知道,James Hardie将不会提供使用Hardiebacker在伊利诺伊州的外部使用的保修。你的州不在他们的保修范围内。点击这里查看地图:http://www.jameshardie.com/homeowner/pdf/hardiebacker-10-year-limited-warranty-exterior-applications.pdf
Durock可能是一个更好的选择,但我不确定Durock是否会保证他们的产品,如果它与品位接触。这并不意味着你的计划不会起作用——只是你可能需要睁大眼睛继续,意识到保修范围可能不适用。
这种类型的应用常用的紧固件是TapCon紧固件。
另一种方法是使用金属板条(也适用于TapCons,如有必要带垫圈)而不是水泥板。
马丁:谢谢你告诉我关于哈迪板的信息,我都没想过要查一下。我们肯定会用杜洛克来代替。
我还以为人们会推荐TapCon紧固件。我只是希望有人尝试了别的成功的方法。我们能够避免在基础上安装Roxul的TapCon,工作人员也很欣赏它,但看起来TapCon是最好的也是唯一的选择。
谢谢!