GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

当我封锁地下室时,我该怎么办才能确保较旧的锅炉能够妥善通风?

鲍勃瑞默|发布了机械

我正在用40岁的蒸汽锅炉密封一个100岁多户的地下室。在这项工作之前,有很多气流入侵,现在正在减少。如何确保锅炉正常通风烟囱,没有内部泄漏?有什么我可以做的是在循环的通风端引入热量节省而不改变锅炉?

鲍勃

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    罗伯特,
    如您所知,大气通风锅炉需要足够的燃烧空气。燃烧化妆品的代码要求根据房屋是否建在平均建筑或紧密施工 - 粗大的术语中而异。HVAC安装人员或家庭性能承包商应该能够测试设备的操作和安全,以确定是否提供了足够的燃烧化妆空气。如果你不能自己确定这一点,是时候叫专业人士了。

    如果燃烧不完全和通风不完美,您的锅炉可以将一氧化碳释放到您家中。它不值得猜测细节。

  2. 托比亚里顿||#2

    罗伯特,

    我一直在为自己的房子查看这家公司的产品:http://fieldcontrols.com/cas.php.

    我不知道他们的工作程度如何,并依靠专家建议自己。我听说有问题(特别是在启动时),锅炉在完全没有脾气暴躁的空气中拉动。

    -Tobias.

  3. 摩根yearetat.||#3

    平均锅炉持续30年。也许是一个具有密封燃烧的新型Modcon锅炉,不再担心。

    要使一百岁的房子紧紧地饿死锅炉是非常困难的。然而,合格的加热承包商的燃烧分析是明智的。

    http://www.badgerboilerservice.com.

登录或创建帐户以发布答案。

社区

最近的问题和回复

  • |
  • |
  • |
  • |