聚硅橡胶屋顶保温层的最佳厚度是多少? GBA编辑器|上传能源效益及耐用性在2010年5月4日凌晨01:44 我正在设计一个泳池房子,对屋顶隔热有一些问题。请看附件的图纸。请查看多异氰尿酸酯的指示位置。1.刚性绝缘的位置是否正确?2.6英寸的厚度适合这种尺寸的房子吗?3.你推荐哪种产品?请给我产品名称。非常感谢你的帮助。 回答 GBA详细库 根据气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合 搜寻及下载施工详情 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。 开始免费试用 相关问题 气候区7 ICF厚度与EPS厚度 边梁保温厚度 闪光和电池厚度 屋顶泡沫的最小厚度 回复 约翰·布鲁克斯|2010年5月04日03:01pm|# 1 把雨挡在外面........外面的铺装与地面平齐,缺乏排水是非常令人不安的 Akino|2010年5月04日03:35pm|#2 这幅画还没画完。我的问题是唯一关于屋顶隔热的问题。 阿曼德科博|2010年5月04日晚上11:22|# 3 对不起,秋野,我同意约翰的观点,即使是不完整的图纸,也应该在泳池房地板的较低水平上显示外部完成的地板。不完整的问题和图纸通常得到不完整的答案:1.你所在的位置和/或气候区域是什么?建筑的大小与保温厚度无关。你使用的是性能代码还是规范代码?2.你在信封周围显示了坚硬的绝缘,那为什么领带上面的R38 ?膝盖墙在有条件的空间里吗?3.你在沙发上展示了通风口,但顶部的通风口在哪里?岭通风口吗?你在给每个洞排气吗?4.显示打开的头文件。它们是绝缘的吗?5.你看到的是一块没有防潮屏障的浮板混凝土板下有破碎的骨料。我没看错吧?你不把石板放在水泥墙的壁架上吗?6.在潮湿的气候下,雨幕是一个好主意,特别是如果你正在安装木质墙板。 GBA编辑器 马丁Holladay|2010年5月05日早上05:16|# 4 Akino,阿曼多和约翰抓住了重要的问题。我也同意: 1.我们需要了解你的气候。 2.领带上面的R-38绝缘材料是不必要的。 3.你的子板子细节不好。请给我碎石头!如果你把领带上方无用的隔热层去掉,你就可以用这笔钱在整个楼板下面购买连续的水平隔热层。 Akino|2010年5月6日03:41pm|# 5 该建筑位于康涅狄格州纽迦南。 GBA编辑器 马丁Holladay|2010年5月6日03:56pm|# 6 Akino,咨询您当地的建筑规范,验证您建议的R-39绝缘材料(6英寸聚氯乙烯)是否符合最低规范要求。 在康涅狄格,我绝对推荐在你的整个楼板下使用连续的水平刚性泡沫保温材料。 阿曼德科博|2010年5月6日下午04:42分|# 7 Akino,在气候5A区,您需要在天花板/屋顶组件中安装R38。如果你用的是6英寸(5.6-8 Rv/英寸),根据你购买的产品,你可能有或没有足够的量。你需要从你的供应商那里确定你的玻利索的r值是多少。但是,就在6“Polyiso,你有5½”R21和2½”R8绝缘,你也有12”R38以上的衣领;那些是什么?一个2x8的椽子的r值为9,因此你会有热桥的风险,这可能会促进冷凝并最终发霉,特别是在潮湿/海岸气候中。我相信对你的工作更好的解决方案是在屋顶护套上安装2英寸的刚性绝缘,然后在屋顶护套下安装5英寸的闭孔泡沫绝缘。这将解决您的排气和热桥问题,并提供更好的密封包;像这样的小工作,你的成本不应该多那么多。另外,请参阅之前的所有注释。 Akino|2010年5月6日下午04:49|# 8 5½”R21和2½”R8绝缘-他们是最初的想法。我想用刚性绝缘代替。衣领以上12英寸R38 -根据上面的答案,我意识到这是不必要的。 阿曼多,谢谢你的解决方案。总之,谢谢你的意见。我学到了很多。如果你看到任何其他错误和遗漏的信息。请随时告诉我。 登录或创建一个账户发布答案。 报名 登录
回复
把雨挡在外面........
外面的铺装与地面平齐,缺乏排水是非常令人不安的
这幅画还没画完。我的问题是唯一关于屋顶隔热的问题。
对不起,秋野,我同意约翰的观点,即使是不完整的图纸,也应该在泳池房地板的较低水平上显示外部完成的地板。
不完整的问题和图纸通常得到不完整的答案:
1.你所在的位置和/或气候区域是什么?建筑的大小与保温厚度无关。你使用的是性能代码还是规范代码?
2.你在信封周围显示了坚硬的绝缘,那为什么领带上面的R38 ?膝盖墙在有条件的空间里吗?
3.你在沙发上展示了通风口,但顶部的通风口在哪里?岭通风口吗?你在给每个洞排气吗?
4.显示打开的头文件。它们是绝缘的吗?
5.你看到的是一块没有防潮屏障的浮板混凝土板下有破碎的骨料。我没看错吧?你不把石板放在水泥墙的壁架上吗?
6.在潮湿的气候下,雨幕是一个好主意,特别是如果你正在安装木质墙板。
Akino,
阿曼多和约翰抓住了重要的问题。我也同意:
1.我们需要了解你的气候。
2.领带上面的R-38绝缘材料是不必要的。
3.你的子板子细节不好。请给我碎石头!如果你把领带上方无用的隔热层去掉,你就可以用这笔钱在整个楼板下面购买连续的水平隔热层。
该建筑位于康涅狄格州纽迦南。
Akino,
咨询您当地的建筑规范,验证您建议的R-39绝缘材料(6英寸聚氯乙烯)是否符合最低规范要求。
在康涅狄格,我绝对推荐在你的整个楼板下使用连续的水平刚性泡沫保温材料。
Akino,
在气候5A区,您需要在天花板/屋顶组件中安装R38。如果你用的是6英寸(5.6-8 Rv/英寸),根据你购买的产品,你可能有或没有足够的量。你需要从你的供应商那里确定你的玻利索的r值是多少。但是,就在6“Polyiso,你有5½”R21和2½”R8绝缘,你也有12”R38以上的衣领;那些是什么?
一个2x8的椽子的r值为9,因此你会有热桥的风险,这可能会促进冷凝并最终发霉,特别是在潮湿/海岸气候中。
我相信对你的工作更好的解决方案是在屋顶护套上安装2英寸的刚性绝缘,然后在屋顶护套下安装5英寸的闭孔泡沫绝缘。这将解决您的排气和热桥问题,并提供更好的密封包;像这样的小工作,你的成本不应该多那么多。
另外,请参阅之前的所有注释。
5½”R21和2½”R8绝缘-他们是最初的想法。我想用刚性绝缘代替。
衣领以上12英寸R38 -根据上面的答案,我意识到这是不必要的。
阿曼多,谢谢你的解决方案。总之,谢谢你的意见。我学到了很多。如果你看到任何其他错误和遗漏的信息。请随时告诉我。