边缘托梁保温厚度 戴夫B|发布能源效率和耐久性在2019年6月4日11:06am 嗨 刚刚想打听一下关于钢梁保温厚度的看法应该是什么?区6这是新建的房子。6″外部绝缘无处不在,但边缘托梁因为一个完整的环绕门廊,所以有一个分类板在边缘的另一边与蓝色皮肤vp100之间的OSB上的两个。2-4″毛茸茸的还是4-6″毛茸茸的?任何意见感激 谢谢你戴夫, 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 Rim搁栅绝缘 边缘托梁绝缘混乱 Rim搁栅绝缘 边缘托梁绝缘与阻塞 回复 专家成员 Dana多赛特|2019年6月04日12:03pm|#1 厚度是没有意义的-代码规定是r值或u因子。IRC代码的最小R值的地下室带托梁将是R19穿过托梁,或R15连续绝缘。 外部没有隔热层,在6区气候条件下,至少35%的R需要对边缘龙骨进行空气不渗透隔热(较好50%)。采用2”封闭细胞喷涂聚氨酯(或良好密封2”切割' ' '多异氰脲酸酯)和R13-R15绒毛内壁紧贴泡沫将发挥作用。 以上等级墙的r值是多少? GBA编辑器 布莱恩Pontolilo|2019年6月04日12:52pm|#2 戴夫, 我和达纳。关注r值和气密性,而不是厚度。这里有一篇关于这个主题的文章,你可能会觉得有用:https://www.finehomebuilding.com/2013/09/12/insulating-rim-joists 乔尔chee|2019年6月5日上午10:09|#3 为什么不把写字板的门廊一侧隔热呢? 戴夫B|2019年6月5日08:24pm|#4 谢谢您的回复,是的,抱歉,我应该说R值 Dana, 2层3“polyiso外部和2x4螺柱与Roxul,大致R40-44取决于你如何评价polyiso。我在想4英寸的封闭牢房,大约R20 -然后2x6罗旭尔 乔尔,要把它正确地展示出来是很困难的,每一块都要在托梁周围切割 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
厚度是没有意义的-代码规定是r值或u因子。IRC代码的最小R值的地下室带托梁将是R19穿过托梁,或R15连续绝缘。
外部没有隔热层,在6区气候条件下,至少35%的R需要对边缘龙骨进行空气不渗透隔热(较好50%)。采用2”封闭细胞喷涂聚氨酯(或良好密封2”切割' ' '多异氰脲酸酯)和R13-R15绒毛内壁紧贴泡沫将发挥作用。
以上等级墙的r值是多少?
戴夫,
我和达纳。关注r值和气密性,而不是厚度。这里有一篇关于这个主题的文章,你可能会觉得有用:https://www.finehomebuilding.com/2013/09/12/insulating-rim-joists
为什么不把写字板的门廊一侧隔热呢?
谢谢您的回复,
是的,抱歉,我应该说R值
Dana, 2层3“polyiso外部和2x4螺柱与Roxul,大致R40-44取决于你如何评价polyiso。
我在想4英寸的封闭牢房,大约R20 -然后2x6罗旭尔
乔尔,要把它正确地展示出来是很困难的,每一块都要在托梁周围切割