木地下室作为龙卷风庇护所?
随着最近在西部的所有严重的天气,很多关注都是以某种形式的庇护所建立的。我倾向于支付PWF(永久性木质基础),以实现成本和热性能。PWF地下室是否会提供合适的“安全室”,或者建议在地下室内建造避难所,从CMU甚至倒入混凝土?
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
你真的想删除列表吗?还
这不会删除您已保存的文章,只需列表。
在Beta网站预览期间,此功能已暂时禁用。
答复
更好:适当的房子,安全和可存放。
而不是一个ww沟渠。
杰瑞,
地下室不是一个安全的房间。甚至与CMU墙壁或浇筑混凝土墙的地下室也不是一个安全的房间。如果您想要一个安全的房间,您需要遵循安全房间的规格。
以下是安全房间的一些文章,让您开始:
联邦应急管理机构(FEMA)发布的信息关于安全房间
JLC的免费文章安全房间的代码要求
马丁,
谢谢你!联邦应急管理局的信息是最有用的,应该使高程度的生存能力。但是,最新的法规似乎严重限制了建筑商将任何东西称为“安全屋”或“风暴避难所”,因为它必须经过测试和“批准”。我的阅读表明,一个合适的地下室生存区域(不能说“安全屋”)的关键区别是一个由钢筋混凝土或胶合板和钢板组成的独立天花板。其他方面还包括一个非常坚固的钢加固门与多个门栓关闭。似乎通过使用钢板,木制结构可以使其存活。把:“生存区域”放在地下室,即使地下室是PWF减少暴露,从而提高生存能力,但所有方面都必须是“防弹的”。
。
杰瑞 -
一些关于我在这里开始的线程的安全房间的一些讨论,“俄克拉荷马州中部重建建议?”最后,它归结为您想要花费更好的建筑,额外保护等多少。也许有更好的地方可以保存?
我无法想象任何木头是“永久”的基础;并且不喜欢我认为声称是普吉夫的细节。和地下室可以泛滥;当我们在OK龙卷风/雷暴(管道休息时,木材可以着火
强大的天花板至关重要;当钢梁落到地下室角落的地方时,一个女人在龙卷风中失去了腿。在用飞行物体击中时,需要足够强大而无法抬起或洞穴(包括车辆......)。一些FEMA详情展示了上面与地板托床分开的安全室内天花板;这可能是假设改装,而且还应该减小转移到安全室结构的力。真正的安全房间还应精心设计排水/通风......?
拐角处的一个混凝土安全房是半地下室墙......两个人......你是哪个区,你的霜线是什么?可以部分地下室或霜冻保护浅脚保存足以在其他地方加强吗?