详细介绍木制框架的女儿墙
我正在寻找任何人有一些胸墙详细的经验或意见来分享!背景是一个木制框架的2单元住宅建筑,带有TPO薄膜的平屋顶,连续的刚性绝缘和女墙。
通常,在一个木制(或轻钢)框架胸墙的情况下,你似乎有两个选择来抵抗胸墙上的风荷载:
1.斜向踢球从栏杆向后延伸到屋顶。从连续隔热和屋顶膜细节的角度来看,这似乎会引起头痛。
2.气球把胸墙围起来。这引起了关于湿度控制的头痛。它似乎要求你使用阻挡和喷雾泡沫形成空气屏障和阻汽器之间的条件空间和胸墙,如图14所示:https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-050-parapets-where-roofs-meet-walls
我想我倾向于选择2,但我想知道是否还有其他人有其他选择或方法的经验。如果有人有任何经验,对角线踢球,连续隔热,屋顶膜相互作用的细节。
回复
布伦丹,
我建造的护墙依靠护套的横向支撑。底板被固定到下面桁架的上弦部。外侧面的护套与下面的墙连续,内侧面的护套使顶板和底板连接。除非胸墙相当高,否则我看不出为什么需要更多的侧向阻力。
https://hammerandhand.com/best-practices/manual/6-roofs/6-3-parapet-wallls/
嗯。这基本上是我们最初的细节,假设保护层能提供足够的支持。
我们的结构工程师回来的气球框架或踢球的选择。
但也有可能是在与工程师的沟通中丢失了一些东西,他们没有考虑到护套提供的支持。也许我会再跟他们说一遍。
布兰登,不管怎样,我的圣塔铁风格的房子,上层屋顶的三面都有矮矮的护墙。这里山上的风很容易就能达到50度我担心的不是护墙的弯曲。膜提升是一个更关注,尽管热焊接接缝和许多垫圈螺钉。我不知道TPO的安装细节,但一定要问风升。
部分女墙被构造成梯子一样的框架,垂直于桁架线。在与桁架平行的地方,我们在桁架附近构建了气球风格,留下了一个简单的方法来包裹屋顶和墙壁。就像Malcolm描述的,墙壁“外面”的护套是连续的,里面钉在梯子框架的底部或我们添加的挡板上。短的高度栏杆坐在钉子的基础甲板上,没有显示出移动。任何动作都会很快被附着在他们身上的绝缘层上的灰泥皮肤暴露出来。我有点害怕现在发现膜收缩的潜在影响,但四年过去了,我们仍然很好。
至于与隔热板相结合的隔热细节,我面对的是协调屋顶甲板上的8英寸钉底座和墙壁上的6英寸隔热板。在我们应用“垂直的”女墙之前,屋顶首先得到了钉基,所以隔热层的唯一弱点出现在与桁架平行的墙壁上。气球框架部分的2x6墙壁留下口袋向上越过钉基/屋顶甲板,这将留下一条路径,非常寒冷的屋顶侧的栏杆。
而不是像图5那样把栏杆绕起来。在参考文章中,我选择使用图14的一个版本。通过阻挡钉子底座顶部高度的垂直螺柱之间,我们创建了口袋,以填充足够深的泡沫喷雾,以阻挡屋顶隔热层边缘的热流。外墙隔热必须一直延伸到胸墙的顶部,当然,为了保持外墙平面的连续性。墙帽,如果完全像在图14。,将超过12"宽,但pvc屋顶材料,我们使用的是热焊接到一个2 1/2" L形滴边钉到3/4"胶合板胸墙帽。膜覆盖在胸墙的顶部,侧面和向下的屋顶平面上。从地面上看还不错,到目前为止还不错。我没有加斜杠,也许屋顶工人也没有。这很难说。
使用喷雾泡沫在口袋很大程度上是平稳的航行,尽管我发现两个海湾需要补救填充隐藏的空气口袋。我可能会被诱惑使用泡沫套件来处理有点繁琐的细节,但绝缘承包商做得很好。我确实让他们喷了几个其他细节,在外露和屋顶成员相交,使切割和鹅卵石不切实际。没有迹象表明,当下雪时,热量沿着护墙流失。我想我看到了更多的证据,热问题从10英寸的螺钉用于固定钉基地。
你还没说你所在的气候区,所以也许雪和冰对你来说不是问题。我选择不创建第四个带有排水孔出口的护墙,让整个下坡屋顶边缘敞开。我也没有使用排水沟,因为这些排水沟不能很好地处理我们可以从太阳驱动的融化中得到的冰。希望这些信息对你有所帮助。