鲍勃Holodinsky|发布了能源效率和耐用性在
我对用4英寸泡沫塑料建造的2乘6的墙产生了阻力。建筑商在我地区……彼得伯勒,安大略省…说这是太多的劳动力成本效益,建设以容纳门窗带他们走出他们的舒适区域,我的问题是…我可以有效地使用一个2×8外立柱墙和2英寸的泡沫的r值我渴望…他们用肚兜隔离…谢谢你,鲍勃
你真的想删除列表吗??
这不会删除你保存的文章,只删除列表。
这个功能在测试站点预览期间被暂时禁用。
回复
带有螺柱24“o.c的螺柱”的2x6“螺柱之间的外部聚异构和R20纤维(R3.6 /英寸)在热桥接之后的大约R40中进入R40(具有护套和壁板的余量)
一个2x8墙24" o.c.r 4/英寸致密包装BIBS玻璃纤维和2"外部polyiso大约在R33。
使用错开螺柱2x4 16" o.c.在外部课程,手指连接(为平坦)2x3 24" o.c.在内部课程2x8顶部和底部板与2"外部泡沫将使你非常接近相同的性能尽管。(我不确定这是否更接近他们的舒适区。在那个泡沫/纤维R比下,你需要在彼得伯勒安大略省的气候下使用一个“智能”蒸汽缓凝剂(相当于美国6区),而2x6 w/4“泡沫,你会有巨大的露点余量,不需要内部蒸汽缓凝剂。
鲍勃,
I'm going to guess that your climate zone is similar to U.S. Climate Zone 6. In your climate zone, the recommended ratio between minimum rigid foam R-value and between-the-studs fluffy insulation R-value is 36% for rigid foam R-value, and 64% for fluffy insulation R-value.
2 × 8的螺柱腔中心的r值约为R-26,所以你需要一个刚性泡沫r值约为R-14使墙工作。
所以外面两英寸的泡沫不太管用。我觉得你需要3英寸的XPS,或者2又1/2英寸的polyiso,才能让墙起作用。
他们使用了什么样的泡沫?如果它是EPS,那么您可能不会丢失任何R值。如果它是XPS,那么您将失去关于R-2,并且使用Polyiso您将丢失R-4。
我想我会尝试用4英寸的外部泡沫粘上我的原来的2次......他们所呈现的论点可能无效......他们只是不觉得自己舒服,或者他们有足够的事业,不愿意尝试新鲜玩意。......如此令人沮丧..aaaagh !!!
鲍勃,
用2x6和4英寸来执行你的计划。表面的泡沫。只是你可能需要耐心一点,更努力一点才能找到好的帮助。当它完成时,你不会后悔的。我把我的房子从原来的16英寸(玻璃纤维棉条)的2x4的建筑结构中取出,外加一英寸的外部eps(接缝处大大缩水),并增加了两层。polyiso所有周围的现有eps,密封一切,因为我去了。整个房子都是我自己做的。我的墙现在大约是R40(名义上),这是伟大的。我有Passiv住宅的性能与热负荷,即使我只得到渗透到大约4 ach50(并且还在增加),因为它是一个翻新。我最大的观点是:我在马里兰州(气候区4),我认为我的墙r40大约正确的硬盘大约4500。 If I were designing in Ontario, I would use your 2x6 with 4 in. of exterior polyiso as a minimum, but would probably go even more wall R value. I would guess your HDD is somewhere between 5500 and 6500. Just be sure to manage the wall interior condensation profile, as others have mentioned.
谢谢大家的回答……我会坚持我的立场,如果有必要的话,我会和更多的承包商谈谈