双速和变速炉鼓风机
thrifttrust|发布工业制品在
我即将为我的房子里订购一家替代品40,000 Btu气炉,在德拉弗斯城,Mi,CZ6。它将有一个2级燃烧器,其中AMUE为96%。它有2个速度ECM鼓风机,一个具有连续变量的ECM鼓风机。
房子面积900平方英尺。它有R10的地下室墙壁,R20的墙壁和R50的天花板。
可变速度风扇制造有什么不同,值得200美元?
谢谢,
Douglas Higden.
你真的想删除名单吗,?
这不会删除你保存的文章,只删除列表。
这个功能在测试站点预览期间被暂时禁用。
回复
道格拉斯,
这是一个很好的问题。理论上,如果你有一个两级燃烧器,它将是有意义的,通过提供两种可能的鼓风机速度,优化的热量在两个燃烧率,每一个特定的燃烧器输出。
也就是说,投资变速风机可能是有好处的,但我就是想不出原因。
GBA的读者?
有趣的是,这两种模式都是ECM——这听起来就像是两种模式都有硬件功能,你只需额外支付200美元,就能在变速模式中启用这一功能。
我认为变速的优势主要在于系统的调试:如果管道阻力多为默认设置,你可以增加风扇,或者管道短和慷慨的大小,你可以关掉风扇,并得到安静操作减少电力消耗,同时实现设计的气流。
有些,但不是全部,ECM系统自动改变速度以维持指定值的气流。如果2速模型确实如此,那么我为变速模型建议的优势没有意义 - 它已经自动做了我的建议。
感谢您的见解。在研究制造商的数据时,我发现对变速提供更加“舒适度”的模糊引用。我确实发现了两种速度使用ECM的原因。它具有增加或减少每个标准速度5或10%的功能,以将其调节到管道系统。(谢谢查理,我没有考虑调试的事情。)这应该帮助我,因为管道无疑是超大的,因为当房子拥有R3绝缘和单层玻璃窗时,他们安装在1960年的炉子。我怀疑两个炉子是相同的保存控制板。我对电子产品的经验告诉我,使控制器具有可变的离散步骤更便宜。
我想我能省下200美元。
当我提出这个问题时,唯一的选择是2阶段和调制。上周我准备下一个最低输入(40000 BTU) 2级的订单,却发现他们现在提供800和1200 CFM版本。我不知道该选哪种风扇速度。需要考虑哪些因素?很明显,速度较慢的设备比较安静。这是1960年注射的替代品。我已经改进了隔热和空气密封性足以适应新的更小的炉子。房子面积900平方英尺。英尺牧场。全金属管道系统比我在新装置中看到的要大。 Does this affect the speed choice? In this CZ6 spec remodel I'm not installing AC but if future owners wanted it would the slow fan be a problem?
Douglas Higden.
即使在低火条件下,40KBTU 2级的加热负荷也可能是所描述房屋的2倍。这是一间小房子,具有良好的r值,比典型的40k -2级炉在低火状态下的25-28KBTU/hr负荷低得多。除了上面所描述的,在不知道太多关于地方的情况下,我将会冒风险,真正的负荷在15,000 BTU/hr @ 0F, 18-20,000 BTU/hr将是一个更合适的加热设备的最大输出数字。
使用这种方法来处理负载数字-可能有更合适的选项:
//m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/out-old-new
使用+2F作为外部设计温度-这是第99个百分位温度仓特拉弗斯城。当然,有时天气会比那冷得多,但那是把木桩放在地上的合适地方,并从那里使用适当适度的超大系数来覆盖极地涡旋的低点。
冷却负荷也可能少于3/4吨。一个带有适当尺寸的冷却盘管和加热盘管的循环空气处理器,可以在家用热水温度下提供设计热量,而冷凝式热水器可能是一个更好的整体解决方案。
在进一步深入之前,让我们看看数据是如何得出的,但一个40K的炉子有点傻——这并不是说室外温度很快就会降到零下100华氏度。
我拥有一个特灵vs空气处理器,并研究了古德曼和Tempstar (ICP)变速空气处理器文件。至少对于那些,VS AH提供了1)保持CFM VS压力比多速ECM AH更紧密。2)一个“DS”或类似的终端,使流量下降15-20%。方便潮湿的交流环境时,设置一个加湿器,可能不是这么多的Z6。3)一些提供+/- 5,10% CFM微调。我的Trane没有。4)低速,高效几乎无声的风扇,如70-100w。有些可以设置为标准CFM的25/50/75%。我把我的空调设置成每小时循环一部分空气,如果暖气或冷气不行的话。
VS AHs还提供了风扇配置文件,在加热/冷却之前、期间和之后向上和向下风扇。我更喜欢我的恒温器提供的更详细的控制,以确保一点启动延迟,合理的运行时间,慢下来的热量,以提取大部分可用的热量,并快速关闭,以减少重新蒸发在我潮湿的环境。
我是从空气处理装置的安装手册上学的。
所以这值得吗?可能不会,特别是如果你有一个很好的安静的启停坡道和低风扇——只有两种速度。
丹娜,我也这么想。根据马丁最近的博客文章我一直在研究德森炉。他们生产了几种型号的15k和30k BTU的燃气/丙烷炉,其AFUE为95%以上,输出可调至40%,并且有变速ECM电机。对于一个900平方英尺的房子,在安装一个相对巨大的火炉之前,一定要仔细检查热负荷数字。
我住在1800平方英尺的单位联排别墅(露出一堵墙),我们〜40K BTU炉却几乎没有运行。即使在最寒冷的天气(-22F / -30C有时在渥太华较冷),炉子似乎只运行了大约50%的时间。距离炉子最远的二楼的前卧室很冷,早上很冷,唯一的解决方法是让门打开或使用辅助电加热器。即使我将R60绝缘层吹入阁楼(从〜R20-R30)吹入阁楼的情况下,这个问题也持续存在,而不是我期望它会解决问题,只是一个数据点。
兰斯:燃烧器越小,燃烧时间越长,燃烧结束时热量进入室内的可能性就越大。听起来你的系统可能对一些平衡叶片的调整有响应。
德特森的方法是用微型管道从一个短而厚的气箱向每个房间输送家用供气管道,然后调整每个房间的流量。这和传统的管道系统很不一样。
Goodman制造了大约30K的2级炉,最小火在20度左右,这对THRIFTTRUST来说可能更好,但一个合适大小的调节寒冷气候的热泵可能会更好(但需要更大的前期成本)。
我怀疑800 cfm和1200 cfm版本可以支持2吨和3吨的空调设备。
我们的两级40K炉子有一个带有五个速度的ECM鼓风机。您将特定彩色电线连接到各种销钉,将特定功能(仅限低热,高热和交流)与各种速度相关联。他们期望的是安装人员,而不是房主的东西。
谢谢你们。我已经成功地用一个10K的窗口机组制冷,所以我猜如果增加中央空气,800 CFM应该可以工作。
丹娜,你证实了我的想法三万就足够了,但你破坏了我的计划。这所房子有一个冷凝式热水器。我试验了一个小型的开放式直接加热系统,使用了一些翅片管散热器。几周内,止回阀被水垢卡住了。一年的时间里,我不得不用水泵,否则水龙头就会冷掉。这一点和安装一套完整的散热器或地板下固定装置的麻烦使我放弃了这个计划。我担心如果我加一个热交换器,它也会受到石灰的影响。再说了,我有很好的管道系统。
我刚刚调查了循环空气处理器,发现了一个大约1000美元的30K 600 CFM单元。热水器有侧水龙头用于加热。空气处理盘管是否可以在没有单独热交换器的情况下安全地直接连接到加热器侧的水龙头上?我还有水泵和家用热水回火阀。我还需要什么?热水器里的水够热吗?
丹娜,在不干扰OP的情况下,我只能说我一直在调整寄存器试图给楼上的前厅增加热量但没成功。我认为基本布局构思得很差,没有一个管道有隔热,我无法到达的管道可能和我可以密封的管道一样漏水……所有这些都让那些房间变得不舒服。
回到2速ECM和变速ECM的问题,这可能有助于理解电机技术。2速ECM很可能是X13 ECM电机,这意味着它已经被预先编程以在特定的扭矩下运行。如果在一个系统上产生额外的静压,它将更加努力地保持扭矩。这和保持气流不是一回事。气流仍然会下降,尽管不像老式的PSC发动机那样剧烈。与PSC电机相比,它使用的能量要少得多。变速ECM有点不同。它可以在很宽的速度范围内进行调整。它通常被编程为平缓上升,以消除当熔炉启动时的轰鸣声。如果系统产生额外的静压(如过滤器变脏),它还会调整速度以维持气流。 It is the most efficient motor technology available. The downside is that if a variable speed ECM motor fails, you have to buy a replacement from the manufacturer that is programmed with the same settings as the failed one. This usually means many $$$$. The X13 is an excellent middle ground. If you want a more detailed explanation, just google X13 vs. ECM and there are plenty of longer winded explanations.
关于附加冷凝热水器的液体循环加热的空气处理程序,如果你现有的系统不能跟上负载,(运行数据,找出你的热负荷加热和DHW知道)考虑添加一个扁板式换热器和缓冲罐。这会增加系统的容量,让你有一个封闭的供暖系统。
我们的DHW负荷耗尽低,这在此提出了我们的加热负荷可能15K BTU。我们的50个GAL冷凝热加热器输入为67K BTU。
我检查了鳍管散热器规格,发现190°F的热传递是140°F的两倍。这不是意味着我需要显着的超大液体空气处理器,而不是锅炉喂食处理器或燃气炉的空气流量更大。?我实际上被认为是一个DIY系统。1960年与房子的复古炉子是一个可爱的大老东西,圆角和锤锤饰面。焊接钢换热器巨大。我计划用翅片管散热器制成的线圈填充它的空间。由于上述石灰规模问题,我放弃了该计划。
FirstCo生产各种类型的空气处理器,输出规格在家用热水类型进入水的温度,并专门设计在热源使用热水器。所有有多个风机速度设置,一些有ECM驱动和广泛的速度范围。有些还有空调盘管。
例:18HBQB有一个1.5吨的冷却(或热泵)盘管,它可以提供大约24,000 BTU/小时,在进入水温度120F的最高风机速度设置。他们没有在短表中指定较低速度下的输出,但鼓风机有大约3:1的转速下降比,这将允许它设置到合适的范围,以满足20K以下的加热负荷:
https://www.firstco.com/documents/ProductDocuments/hbqb1117.pdf
18HBQBR在高风机转速下输出约20K @ 120F EWT,高低速比约为3:1:
https://www.firstco.com/documents/ProductDocuments/hbqbr217.pdf
可能有更适合的版本,甚至更小的线圈,如果你搜索墙壁/壁橱/阁楼空气处理标签目录:
https://www.firstco.com/#/productCatalogPage
如果你保持热水器在140 f(推荐的代码),风机速度设置为一个较低的速度,并使用一组恒温混合阀提供水临时空气处理程序可以设置输出非常广泛而调整最好的安慰。当水的进入温度远低于120华氏度时,房子仍然会被加热,但当温度降至95-100华氏度时,一些寄存器的出口温度可能会感到有点温热。
小心高水温。水箱的设定值越高,加热水的效率就越低,如果你不能让你的回水温度低于130华氏度(越低越好),你的水箱将不会冷凝燃烧废气,导致巨大的效率损失。