车库中2英寸XPS刚性绝缘
目前,我有一个20'x 24'附着的车库,分享后墙和天花板,有条件空间。后壁是4'Anove板坯抬高,共享墙壁唤醒爬行空间。我以后密封那部分,目前正在修复散装水问题。
车库和房子由2 × 4的框架与乙烯基壁板、热热层和R-13牛皮纸玻璃纤维蝙蝠。我有96张免费的″XPS。车库没有石膏板,只有暴露在外的玻璃纤维。我经常把车库当商店用,车库门是关着的,生活空间门是开着的。空调单元是一个4吨的单元,整个2200平方英尺的生活空间,我认为它是超大的。车库门是我所见过的最紧密和绝缘的门之一,车库的温度保持得很好。如果我把2个″XPS贴在里面的螺柱上(牛皮纸朝内)和空气密封接缝上,我以后会有水分问题吗?还有其他可预见的问题吗?我知道我可以用它来替换壁板或屋顶,但它们都很新,在过去的两年里被前主人替换了。
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
很确定你会在泡沫上需要张燕手。
嗨马特,
我看不出这为什么会导致潮湿的问题,它会给你一个机会做一些空气密封。你可能会发现这篇文章很有用:
内部刚性泡沫的墙壁
而且,你得和你的建筑检查员核实一下,但我认为基斯关于需要一个热障的说法是对的。请参阅《国际居住规则》R316部分,看看该要求是否适用于你的情况。你可以在这里找到:https://codes.iccsafe.org/content/irc2018/chapter-3-building-planning#text-id-11634974
布莱恩,
我已经研究过它在我的爬行空间中的用途。根据NFPA 286特别批准,您可以在厚度达3英寸的爬行空间中使用它。我想通过火焰蔓延和烟雾测试,我在车库里也会没事的。以下是关于爬行空间的内容:
“6.5在阁楼和爬行空间的使用:
泡沫XPS绝缘板可用于阁楼和爬行空间的墙壁上,没有
IBC第2603.4.1.6节或IRC第R316.5.3节和R316.5.4节中列出的封面,
如下:
1.进入阁楼或爬行空间仅限于公用事业服务,不允许存储。
公用事业包括但不限于机械设备、电线、风扇、管道、
燃气或电热水器,燃气或电炉。
2.没有相互连接的爬行空间区域
3.阁楼或爬行空间中的空气不会循环到建筑物的其他部分。
4.根据IBC第1203.3节或
IRC第R408.1节,适用。
5.根据国际机械代码(IMC)部分提供燃烧空气701
和703(2006年)或第701(2012年和2009年IMC)。
6.XPS泡沫绝缘板的最大厚度限制在3英寸(76.2mm)
最大密度为2.0 pcf(32 kg / m
3.
)。”
由于我从活着的空间疲惫到爬行空间和爬行空间,因此外部爬行空间墙上的一层应该好。我可以用它作为椽子水坝,在空气密封之后也可以在阁楼中的额外吹入。
做更多的研究,它将在独立车库中可以接受,但不是附加的车库。这是2“泡沫状250.现在我在螺柱腔中露出了牛皮纸,所以现有的代码也是一种违规行为。不确定我会覆盖什么,但至少我有点舒服我不应该引入水分问题。谢谢你的回应。
牛热量帘布层小于0.6倍级,允许一点脱落。在2“XPS比蒸气更加蒸汽。它在外部,在乙烯基壁板下?什么气候区?
在车库里,XPS必须用热障盖住。在爬行空间里,也许不是这样——你也许可以用膨胀的油漆。
暴露的牛皮纸面也是相当易燃的,事实上是一个预先存在的代码违规。
“空调单元是一个4吨的单元,整个2200平方英尺的生活空间,我认为它是超大的。”
你想,也许只是一个tad?:-)
虽然两边都有例外,但如果所有的管道都在条件/半条件空间(如“…而不是在隔热层上面的热阁楼上……”)在下午或高于1%的外部设计温度下测量它的工作负载是一种推断负载的方法,使用空调作为测量仪器。看到的:
https://www.energyvanguard.com/blog/air-conditticer-sizing-rules-of-thumb-must-die.
//m.etiketa4.com/article/four-ways-to-find-the-size-of-your-air-conditioner
达娜,
是的,热电偶在外部。商标是Enermax之类的。只是一种薄的波纹塑料。这是在气候区4a。以前的主人刚换了暖通空调,我们也买了。可能很大,但它是一个18 SEER Lennox可变鼓风机,智能HUB和所有的,所以我不是抱怨B-)!从效率的角度来看,比95%的人会选择的要好。暖通空调和热水器在阁楼,炉子和热水器是燃气的。
我也可以从霍曼和巴纳德那里免费得到任何东西。Textroflash, MightyFlash,术语条,滴水边缘,砂浆网,2-密封桶砌体纽带。我能把这些东西用在哪里吗?我们有部分用过的卷/箱,很可能无法继续工作。我们有H-B密封胶,喜利得环氧树脂和QSI/约克密封胶以及。我想我可以用这些来做空气密封。这些都是商业产品,所以我确定它们对于我拥有的大多数应用来说都是多余的。
感谢大家的回复!
车库应该是防火级别的,通常使用5/8“X型干墙来实现这一点。你应该这样做,即使没有任何绝缘。随着XPS在墙上的应用,干式墙变得更加重要。如果你把5/8“干墙在所有的XPS和胶带/泥浆正常的方式,你应该是好的。我建议至少也给干式墙打上底漆,如果你以后想要粉刷的话,这样可以让你更轻松一些。
比尔
暴露的内部泡沫材料不仅违反了法律,而且事关生死。如果泡沫燃烧时发生火灾,它会释放出有毒的烟雾,很可能在你离开大楼之前使你失去能力。所以用20分钟的防火屏障覆盖泡沫是很重要的,这样你就有足够的时间逃离。
即使目前的HVAC系统足够大,以便将车库调节,它将是坏主意和代码违规,以将车库连接到房屋。因为它可以让汽车排出烟雾来毒害你的家庭或车库火,以迅速传播到房子。
Walta
车库最初在墙壁上有干墙,与条件空间共用。在4'以上的后壁是一楼,天花板是一间备用卧室,既有1/2“干墙一样。自2000年IBC以来,代码改变了公平的金额。这是一个难题弄清楚什么究竟是什么,不是原创的在房子里。建设者不会让我购买计划或规格。
我不想永久地调节车库,我只是让门打开,所以它没有90度。我们在那里很少公园车,当我做的时候,我从不在那里空闲。所有电动工具和OPE也是电池供电。每间卧室的一氧化碳/烟气传感器,大房间和阁楼。我不是太担心了。
我可能只是挂在1/2“胶合板上面,用膨胀油漆油漆,给我一个良好的钉子表面,用于悬挂/附着东西,而胶合板比干墙更容易。我讨厌录音/泥泞的干墙。它会花费几乎是双倍的,但也许值得。我可以把胶合板挂在干墙上吗?我想我可以在任何一种情况下留下胶带/泥。我可能会离开4“CMU /砖基基金杆壁,最高可达4'暴露。用刚性然后干墙覆盖它会非常痛苦。我可以突然出来,然后在刚性上贴上干墙?
>“我们在那里很少公园汽车,当我做的时候我从不在那里闲置。”
车库其实是公用设施棚,对吧?:-)
在棚屋中,您可能会储存诸如汽油的汽油罐头(如果您的电动,伟大的!),杀虫剂/紫薇等。所有的东西无关的汽车。
即使你把车停在那里,你的电动车是如何产生一氧化碳危害的?:-)