壁板等硬木板和HARDI面板将要求保修16" O / C的布局。他们可以有一种倾向,漂移若雨屏间距变得遥远了。其他的侧线,如较厚的雪松锥壁板可以留更直。董事会和板条板壁通常需要12" O / C间距出于其他原因,当然。在一般情况下,最好的做法要求雨幕是在16" O / C,更重要的是,雨屏直接固定螺栓做背后的护套(这是真的你为什么要问这个!)
除此之外,这将是你的理由以切换到24" O / C?成本将是一个正当的理由,纯粹以节省所需螺栓的数量。但是,如果你正在做它来改善R值。一个真正的-wall R-值计算(考虑到螺柱帐户热桥),表明不存在24" O / C和16" 在双螺柱壁O / C成帧之间的非常可测量的差异。例如,如果我模型一个10" 厚,8' 高,50' 长双螺栓2x4的壁(无窗或门开口),在木材与绝缘的那个壁成帧实际表面积百分比为24" 10.8%O / C,并在16" O / C 14%。真,仿照这两个壁的R值是35.16 @ 24" O / C和34.17在16“O / C。那就是,如果BOTH内壁和外壁以指定的O / C间隔框。(这是公认的乐观成帧百分比,由于经常如果一个人有许多开口成帧百分比将现实更高,也许在+/- 24" O / C,并在16" 接近20%O / C 17%。然而,在两者之间的R值的差是相当微不足道的。)真正的好处来自于两个壁之间纯绝缘空间量,并且该热桥已被消除的事实。
具有你在24" 螺柱O / C装置,您的地板搁栅,在两个楼层墙柱,和屋架都应该被要求直接堆叠在彼此之上(或在1.5" ),这对于增加布局时间。A 16" O / C壁柱布局意味着你的地板和屋顶元素可以降落的地方,他们希望在平板irregardless其它负载。但是,使你的内外墙装配有相同的间距意味着你可以节省很多的时间上实际螺柱布局,因为它们是相同的,并且可以在一次所有的板,这应该补偿时间被追踪需要在24" O / C布局堆叠的组件。
答案
r·米尔斯
每个壁板制造商发布安装说明。由于不同品牌的搭接壁板有不同的型材和厚度,对你的问题没有单一的答案。
某些类型的壁板可以安装在24" o.c.垫条,而其它类型的需要的垫条以间隔16" o.c.因此,检查与壁板制造商。大多数厂家壁板张贴在网络上的安装说明。
西部红雪松拍手,wrcla说它可以飙到24英寸,我在寻找真实世界的经验
r·米尔斯
有可能是在网络上的一个以上信息源,但这里是我发现(《如何安装西部红雪松壁板》,来自西部红雪松木材协会):
“壁板应该被钉入螺柱或阻塞在中心最大24英寸,当应用在基于木材的护套和16英寸的中心,当壁板安装没有护套。如果需要在壁板和护套之间留有空隙(见防雨墙施工),用钉子将壁板钉到防锈条上。毛条的最大间距为中心16英寸。毛条的间距应与螺栓的间距相匹配。”
你可以使用的一个技巧是用宽板捆扎。有伍德护墙板,你就没事了。买胶合板外壳,撕成宽条。为更多的保护使用压力处理胶合板为您的捆扎。
Aj
在当你增加你的捆扎带的宽度的某个时刻,你不会真的结束了一个门面。我们的代码翻墙的8%投入的限制,在任何事情。宽捆扎机还引入它与壁板之间的接触面大,这是不被分离WRB并且其中腐烂是最有可能发生。窄带和空间,它适当地将我的建议坚持。
打算使用2x4的毛皮,关注的区域是木板蔓延到24“oc毛皮间距
除非你想把负载分散在半刚性的外部绝缘材料上,比如矿棉板,以避免压碎,否则使用这么宽的材料没有任何好处。3/4“x 1 1/2”胶合板条或木材都是这里使用的。
绝不会有腐烂与宽或窄的压力处理捆扎。
我不相信我们这里的破烂胶合板来装任何类型的紧固件。
水平捆扎怎么样?有时是这样做的。
//m.etiketa4.com/blogs/dept/qa-spotlight/what-s-best-approach-rainscreen
露西,
你是对的东西与!我们也许能够使它工作..
水平绑扎如何与护墙板壁板工作?
双柱
马尔科姆,
水平,垂直,然后捆扎就是我的想法。这将让我的垂直间距无论我在这种情况下,希望它成为16"
这里的很多建筑商都是用雪松木瓦做的,而不是用网。就像你说的,再多做一点工作,就能让你控制空间,并形成一个通风良好的墙。
我只是想看看我们在40年后建造的这些房子,它们仍然完好无损。我78岁的父亲现在能够做到这一点,这是一件值得骄傲的事情。
在这方面,我喜欢下雨的屏幕有两个原因。他们增加壁板的寿命,同时也可以隔离从护套和取景最终发生的任何腐烂。
这是在火中浇油,但如果r值是您的主要关注点,也许这将有助于减少它在决策中的权重,因为螺柱间距真的没有什么影响!
顺便说一下,首先在墙壁上的水平绑带可以创建小的“壁架”,让大量的水在包层后面找到它的方式坐。它不如垂直的雨屏方法理想。然而,如果你没有得到大量的雨水在你的区域和/或大悬臂屋顶和/或你在闪光和渗透是细致的细节,然后在通风雨屏幕腔的影响可能是足够的,甚至与第一层覆盖水平。就个人而言,会感觉更好的是我的壁板紧固件通过雨屏,鞘和进入一个螺柱,而不是仅仅通过一层雨屏,然后漂浮在它后面的空间…
伯克,这里建造的大部分房屋都是24英寸的框架,虽然有些建筑商使用“真正的框架”,即垂直对齐结构元素,但大多数人不这样做,我们的规范也不要求这样做。
马尔科姆,
我希望他们用双顶板,而不是单顶板。
当然可以。使用单一顶板的“高级框架”本质上是一种新奇的东西。我们的规范规定,普通的(非点状)载荷可以在24英寸的温度下由顶板承受。因为这样做根本没有问题。什么样的地板系统可以让你的托梁与24" o.c.框架对齐?“真正框架”的唯一好处是安装服务的便利性。