2×8大教堂天花板保温-气候区6b 麦克思·史密斯|发布一般的问题在2019年12月17日下午02:13 我正在6a区的一个项目中,之前的建筑商已经离开了,我试图确定最好的方法来实现2×8屋顶的最低绝缘标准,该屋顶有一个大教堂天花板,带有凸脊的凸窗。 在附图中,棕色代表现有的房子,绿色代表扩建的房子。旧屋顶是通风的,与新增加的屋顶相连。 闭孔绝缘泡沫7.25″是最好的添加方法还是我们应该考虑其他替代? 我担心的是在整个空腔中使用泡沫,并将通风屋顶的一端连接到未通风屋顶上的热桥。 任何帮助都将不胜感激! 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 6B气候区墙壁和无通风的教堂天花板上的蒸汽缓凝剂 7-8区大教堂天花板绝缘 *另一个*无通风的大教堂天花板保温问题- 5B区 拱形/大教堂天花板绝缘 回复 专家成员 Dana多赛特|2019年12月17日下午03:30|#1 >"闭孔绝缘发泡7.25″是添加的最佳方法还是我们应该考虑其他替代方法?" 你应该考虑其他选择。 闭孔泡沫是“绿色”的对立面,即使是用HFO发泡剂吹的时候,当通过框架进行热桥时,它的很大一部分潜在性能都被破坏了。看到的: https://materialspalette.org/wp-content/uploads/2018/08/CSMP-Insulation_090919-01.png …和… https://www.finehomebuilding.com/2017/07/10/closed-cell-foam-studs-waste 因此,任何超出适当露点控制所需的最低限度的东西(其余的是更便宜、更环保的纤维)都是一种浪费。在第6区屋顶,只需要大约50%的总r是闭孔泡沫,在泡沫/纤维边界有足够的露点控制。 假设屋顶已经建好了,那么在外部使用硬质泡沫的机会就不存在了。安装4”HFO吹2磅聚氨酯将提供大约R27-R28,留下3.25”深度的其他绝缘。在椽子边缘安装2.75“深”Bonfiglioli strip“绝缘胶条”,1.5“宽的胶条2”泡沫,用1x胶条固定,将空腔增加到6“,如果填充纤维素,将提供额外的R22。看到的: https://www.finehomebuilding.com/2014/11/26/breaking-the-thermal-bridge 在泡沫上后退到1.5英寸将增加2.25英寸的深度,只有5.5英寸的椽子深度,这将足以使用R21玻璃纤维(HD棉或1.8磅高密度吹制)或R23岩棉。 在椽子边缘条泡沫提供的热断裂意味着你可能能够达到规范的u因素基础(而不是r值),只有1“泡沫条。但它可能是接近的,取决于实际的框架部分的屋顶设计,它将不得不计算,而它是非常容易的r值基础上的代码与绝缘边缘条形方法以上。 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
>"闭孔绝缘发泡7.25″是添加的最佳方法还是我们应该考虑其他替代方法?"
你应该考虑其他选择。
闭孔泡沫是“绿色”的对立面,即使是用HFO发泡剂吹的时候,当通过框架进行热桥时,它的很大一部分潜在性能都被破坏了。看到的:
https://materialspalette.org/wp-content/uploads/2018/08/CSMP-Insulation_090919-01.png
…和…
https://www.finehomebuilding.com/2017/07/10/closed-cell-foam-studs-waste
因此,任何超出适当露点控制所需的最低限度的东西(其余的是更便宜、更环保的纤维)都是一种浪费。https://www.finehomebuilding.com/2014/11/26/breaking-the-thermal-bridge
在泡沫上后退到1.5英寸将增加2.25英寸的深度,只有5.5英寸的椽子深度,这将足以使用R21玻璃纤维(HD棉或1.8磅高密度吹制)或R23岩棉。
在椽子边缘条泡沫提供的热断裂意味着你可能能够达到规范的u因素基础(而不是r值),只有1“泡沫条。但它可能是接近的,取决于实际的框架部分的屋顶设计,它将不得不计算,而它是非常容易的r值基础上的代码与绝缘边缘条形方法以上。