*另一个*未通风的大教堂天花板绝缘问题 - 5B区
你好女士们,先生们,新年快乐。在过去的三个月中,我一直在搜寻该网站和其他网站,寻找使我们的阁楼更宜居的正确方法,并且有许多文章(如何建造绝缘的大教堂天花板 -//m.etiketa4.com/article/how-to-to-build-an-sust-cathedral-ceelly;过度屋顶 - 不要做愚蠢的事情https://buildingscience.com/documents/insights/bsi-063-over-frofing;天花板上有腐烂 -//m.etiketa4.com/article/theres-rot-in-the-the-forad;剪裁)。我知道什么是理论上正确的,但是我们房子的旧结构给我带来了足够的怪癖,我觉得我需要发表自己的问题。
我们的房子位于华盛顿州斯波坎东南部几个小时的5B区,建于1895年。它的阁楼带有倾斜的天花板和木地板。一切都是2×4的结构,内部有9英寸的船盖,侧面外部的木头纸和雪松木瓦。屋顶是跳过护套,焦油纸和D-rib金属。我相信球场是10/12或类似的。没有管道工作,因为唯一的热量来自一个小木炉和楼下的小丙烷炉(我们希望将来安装无管热泵)。整个房屋中没有隔热材料,草稿比比皆是。
因此,如果我正确阅读了这些文档,我区域中的一个未通风的大教堂天花板需要R-20的不可渗透隔热材料来防止冷凝水,如果我的2×4 afters在我的2×4 afters中,如果它不是那么昂贵,我可以独自使用喷雾泡沫。因此,我正在考虑使用“花生脆性”方法的方法,该方法将重新使用的刚性泡沫剥落,并用喷雾泡沫喷洒最后2英寸。但是,我是否应该担心刚性泡沫永远不会因为跳过护套而均匀地与屋顶相提并论?又名,我应该先喷2英寸的泡沫,以便在跳过的泡沫之间进入,然后将刚性泡沫放在内部,还是会导致喷雾泡沫层和刚性泡沫之间的凝结?
I should probably note at this time that I realize that 4″ of foam isn’t going to meet code for total insulation of an attic/cathedral ceiling, but at this point the roof is fine and I don’t really want to rip it off to put on 6″ of rigid foam. Maybe that’s a future project? Anyway, if I can just stop the drafts with the spray foam it will make a huge difference.
谢谢您提前的帮助。也许有人甚至可以评论他们是否知道华盛顿东部/爱达荷州北部地区的任何僵硬的泡沫废料经销商。
杰克
P.S.- 上传图片失败
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
答复
我不知道您所在地区有任何收回的绝缘人,但是我的一位二手设备经销商,关键的力量在斯波坎。他们收回工业设备以重复使用,并且他们可能知道您所在地区的一些绝缘收回,因为它们处于类似的行业。我给他们打电话问,他们是友好的人。
账单
IMO,跳过护套会产生的差距是有益的,应保留。
考虑在after子下方的polyiso(条或连续)。更多的绝缘材料,减少热桥梁和另一个潜在的空气屏障。
在after绕的边缘的底面,跳过护套和内部船圈仅连续polyiso,并且没有任何空腔绝缘材料几乎可以按U-FACTOR符合IRC 2018代码最小。
连续Polyiso的4英寸将以U因子为基础达到IRC 2009代码最小值。
在安装泡沫之前,可以使用蒸汽可渗透的房屋包装详细介绍的蒸气渗透式房屋包裹可以实现空气密封。
感谢大家的回复 - 我将检查该设备经销商。
达娜(Dana)和乔恩(Jon) - 不幸的是,我没有提到阁楼天花板有多短(大约80英寸,而我们刚刚拿出的门框刚好足够高,足以容纳5'9”的人就可以走下去)。我也许可以挤入1英寸厚的泡沫...
是否有人担心订购 - 喷雾泡沫内部刚性泡沫是否构成问题?
杰克
杰克,
不可能实现您所有理想的目标 - 拥有比喷雾泡沫便宜的绝缘材料,而不会卸下屋顶,而不会降低天花板。你必须面对事实。
您可以通过安装闭孔喷雾泡沫来保持天花板高度。
您可以通过卸下屋顶和安装外部刚性泡沫来保持天花板的高度。
您可以安装可回收的内部刚性泡沫,但这将降低您的天花板高度。
事实是事实。