热泵5吨怪物
你好,抱歉提前拿了书。
我最近在CT的大哈特福德地区的2800平方英尺的住宅上造成了广泛的重建。我的机械通过一个相对的机械完成,用高效丙烷单元和大型过大的热泵更换现有的炉子和交流电阻。炉子和热交换器线圈安装在2015年晚上,而热泵未订购直至下面的弹簧。当我发现他计划安装5吨单位时,我坚持以短循环和更高湿度水平的恐惧缩小单位。遗憾的是,随着线圈已经安装,并且为5吨室外单元尺寸。所以安装前进。
运行这台机组2年了,我发现机组在夏季的几个月里不缩短周期。这让我困惑,因为它的大小和冷却负荷经历。在室外温度在80-90度的日子里,当我们使用空调时,我通常看到运行时间为15-30分钟,室内相对湿度保持在40度,有时超过30度。当我们离开一整天后,恢复的时间通常是一个小时或更长。我把环境温度保持在75度,当房子没人住的时候,温度会降到78度。
关于房子本身。这是一间现代风格的公寓,天花板大多是大教堂式的,采用了开放式的生活理念。入口在步行地下室,所有3层通过开放楼梯井连接,而客厅完全对阁楼开放。墙壁是2×6先进框架与典型的电池绝缘。地下室是用r-13球杆和钢螺柱完成的(最终用硬质泡沫代替了它)。我用高密度纤维素改善了翻修期间外墙打开的房子区域。主教堂的天花板有一个估计r-50之间的蝙蝠绝缘和甲板上安装箔面polyiso。我没有吹风机门的确切数字,但它们比典型的70年代建造的房子略好。不是很好,有改进的空间,但不会显著增加我的制冷和加热负荷。所有的窗户都换成了双层玻璃窗,这样才有意义,其他地方都是固定的玻璃窗。 I had a u factor of .27 to .24. Frames are pultruded fiberglass. Overall, the house is not an energy hog, fairly mediocre from an energy conservation point of view.
我的问题是;用一个单位为结构超大,骑自行车怎么样?我不确定它是否是一种设计问题,如果是导管,或空气量的空气量(由于大教堂天花板)我想让社区对可能是罪魁祸首的思考。虽然我对系统的表现很满意,但账单没有高,我很好奇为什么它表现得其。
回复
大卫,
首先,我们无法判断该装置是否正确或超大,直到某人执行手动J负载计算。有关加载计算的更多信息,请参阅以下文章:
用手册j和手动节省能源
计算冷负荷
谁能执行我的负载计算?
第二,一些5吨的热泵是变速装置。所以当这个装置运行15分钟,然后关闭——你认为这是正常的——它可能在低速运行。
在哈特福德1%的外部设计温度(=88F)附近的日子,测量占空比,而不仅仅是运行时间。这将使你更好地了解总体的超大因素。(本周末和下周的预测似乎是衡量这些指标的好时机。)
2倍的超大尺寸并不一定会产生短的循环条件,因为房子有热质量,恒温器有一些高/低的滞后。但它可能导致较低的潜在负荷管理。到目前为止,本季节潜势负荷已低至负,但低潜势状况将在未来4-5天内改变。
https://www.wunderground.com/forecast/us/ct/hartford?cm_ven=localwx_10day
马丁,
我可以获得手册J完成,但无论如何,由于内部相对湿度水平,我看到了单位运行时,我有疑虑它是短暂的循环。此外,在尝试从挫折事件中恢复时,需要花费3度的温度需要很长一段时间。我知道一个正确计算的手册J将帮助我看到房子上的冷却载荷更好地了解。
丹娜,
我可以得到过去两年的占空比数据。我用的是ecobee 3型恒温器,所以我有精确的运行时间和需要冷却的记录。拍张照片会有用吗?
今年春夏,新英格兰南部的户外露点异常低,但你是对的——这不是短距离骑行。如果您的最小运行时间在10分钟以上的范围内(查看您的历史数据,制作运行时间的柱状图),那么就不是短周期。但这并不意味着它不会被放大很多倍。
重要的占空比快照只会在几度88F(您的1%外部设计温度范围内)时的时期。您必须查找每小时天气数据,以将其与历史Ecobee数据相关联。如果它在/ 15分钟内运行15分钟,它在该范围内,它是2x超大。如果它在/ 30分钟休息了15分钟,这是3x超大。
但即使没有每小时的天气数据如果你看看ecobee的历史就找不到任何4到6个小时的时间段占空比超过50%这可能是2倍大。
一个2800英尺的房子很容易有3吨的冷负荷,但也可能少于2吨。通常情况下,从中午开始,一个5吨重的空调需要有一个非常好的阴影,对于一个2800英尺的房子来说,它需要3倍大或更多。典型的隔热房屋的冷却负荷大概是每1200-1600英尺1吨左右,大概是2吨左右。但也有很多例外。看看艾利森·贝尔斯(Allison Bailes)公司几十份手册上的房屋面积对比图,就知道他每吨的平方英尺。
https://www.energyvanguard.com/sites/default/files/styles/panopoly_image_original/public/square-feet-per-ton-air-conditioner-sizing.png?itok=vsJxOobH
你会看到,在那个尺寸范围内,有三个样品,略低于每1000' 1吨,这意味着2800'约为3吨,但也有一些在每1900' 1吨左右,这将使它~1.5吨。
您可能的负载介于这两个极端之间,这意味着您可能看到的是~2倍的超大尺寸,而不是~3倍。
对于下周的天气,你应该能够使用Allison Bailes的方法,利用附近Wunderground气象站的每小时数据和你的ecobee数据,非常精确地确定大小:
//m.etiketa4.com/blogs/dept/building-science/how-tell-if-your-air-conditioner-oversized
谢谢你的额外评论,我将密切关注这些事情,并在几周内报告我的发现。
如果你的RH%有时下降到30,那么气流很有可能比典型的400cfm/吨设计值(对于混合/潮湿气候)低得多。这将会降低合理的冷却能力。也许显著(10 - 20%)。
我怀疑这是北美热泵和AC的一个相当典型的条件。超大的纸张超大,但实际寿命低=近距离尺寸的明智的冷却能力,体面的水分控制,高于必要的能源使用。
值得注意的是,在AHRI额定条件下,一个典型的“5吨”(标称)热泵或空调的实际冷却能力通常不超过4.25到4.5吨。
约翰:你可能对室内相对湿度低的报道理解太多了。在新英格兰南部,户外露点甚至偶尔会达到(非典型的)40多度和30多度。在75华氏度,40华氏度露点= 28% RH。在露点低的日子里,即使是非常温和的降温,室内相对湿度也会达到30多度(但不是在过去几天)。
随着我家的荒谬超大的低占空比中央空气(也为5吨,由于非常有利的阴影因子,约1吨载荷)室内RH通常在循环结束时击中40s。但是我的负荷如此之低,甚至在最近的干燥空中时甚至没有打开,那里的孩子在玩视频游戏时运行半吨窗台的楼梯。在过去一个月里有很多日子,但即将到来的一周,这是不可以的。从星期五/星期六开始,我们正在寻找90多岁的一周(我家的1%的设计温度为83F),高60s / Low70s的露水点(感觉像Carolinas或其他东西。)
https://www.wunderground.com/forecast/us/ma/worcester?cm_ven=localwx_10day
我发现我的ecobee的湿度传感器比房子里的另一个传感器低了近10%(比如说50% vs 40%)……我得再买一个才能知道哪一个是正确的。
如果需要,您可以在首选项中创建偏移量。
我对我在过去的2和1/2年内的经验中有关湿度水平的评论。约翰确实为下较低的气流进行了有效点。我不能回忆再次听到/看到鼓风机升起高速。在冬季,鼓风机将在呼叫第二阶段打开时调制到更高的速度。在A / C使用期间,这从未发生过。
关于过去几个月的湿度水平,如果说有什么不同的话,那就是我的室内湿度比过去要高,一般都在50度以下。这是由于不需要经常运行设备和居住者的行为(我有3个5岁以下的孩子和妻子不相信使用卫生间通风口)。