GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

6英寸或4英寸的管道松下ERV

乔规范|发布一般的问题

有没有人能告诉我,如果我用4英寸的管道用松下Intellibalance ERV射击自己的脚?

住宅占地1400平方英尺,占地面积1080平方英尺,因此运行的长度将受到限制。

我试图在结构框架内得到所有的运行,因此希望使用4英寸。但我在这里读了很多,人们似乎推荐6英寸。

如果我能在6分钟内完成,我会的,但有些地方很紧。我不想在管道上花那么大的力气只是为了让它表现不好。

另一个问题,如果我在房子的限定范围内运行我不需要绝缘管道,对吗?

谢谢

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 马特·F||#1

    你的问题的答案取决于你计划跑多少cfm。

    如果你不确定,请阅读以下内容:
    https://www.energyvanguard.com/blog/62474/Lstiburek-Has-New-Ventilation-Standard-Resistance-May-Not-Be-Futile

  2. 专家成员
    阿尔卑斯山脉||#2

    乔,

    不知道你住的地方怎么样,但假设是两间卧室的布局,你需要(在我的区域):
    掌握21 cfm
    2号床11 cfm
    即11 cfm
    餐厅11 cfm
    厨房11 cfm
    总计65 cfm

    如果你限制弯曲,通过4英寸的树干跑步是可行的。我将它与6“椭圆形导管(与相当于5“圆)。这将降低您的压力下降相当大,并允许更多的流量在升压模式。

    我知道人们在犹豫是否要运行bulkheads,但在很多情况下,这是最简单的。把所有东西都塞进墙里需要做更多的工作。一旦进入,没有人会真正注意到它们(见附件),特别是如果你可以在房间的门上面运行它们。

    你不需要在ERV之后绝缘任何管道,里面的空气接近室温,没有冷凝的机会。你得把外面的管道隔离。

  3. 乔规范||#3

    谢谢你!

    出于好奇,这个国家现在有什么要求吗?我的标准还是一套“全屋”风扇。

    我觉得我可以在6英寸内完成。挑战是要爬到天花板那里有很深的平行绳索桁架。我想避免任何管道在那里,但这基本上是唯一的方式,我可以做到这一点。

    这就引出了我的下一个问题........这是一个通风的屋顶,所以如果我在桁架上有一个管道,如果它太接近气流并遇到问题,是否有冷却管道的风险?

    下一个问题……管道系统中的通风口可以相互“内嵌”吗?例如,我想排出两个浴缸和一个洗衣房。我基本上会在每个位置有一个长蛇形的管道系统。这是否意味着最后一个卫生间的流量比第一个排气管的流量小?

    这些年来,我已经成为了一个相当有见识的业余建筑工人,但暖通空调对我来说是全新的。

    再次感谢

    1. 专家成员
      阿尔卑斯山脉||#4

      我在多伦多地区。hrv是新能源合规计划的一部分。

      一般来说,你不想在阁楼区域开任何通风口,我会找到一种方法把它保持在你的建筑围护结构内。

      管道工作可以在线,通常在这种情况下,处理流量平衡的最好方法是减少干线设计。你从HRV的一个大管道开始每次起飞时都把它放下来。你仍然需要阻尼器在起飞时保持平衡。

      你也可以用一个大的后备箱和削减寄存器开口,但在这种情况下很难处理平衡。对于不新鲜的空气收集器不是很重要,但你想要一些控制输送到卧室,以确保足够的通风。

      如果你张贴了平面图和一些照片的提议地点,可以看看一些选项。

登录或创建一个帐户张贴答案。

社区

最近的问题及回答

  • |
  • |
  • |
  • |