8个天窗和屋顶中心的玻璃树冠 彼得L.|发布了绿色建筑技术在2018年10月22日01:52 PM 房屋有8个天窗和屋顶中心的玻璃树冠有多糟糕?对我来说,这是一种能源灾害和不断的维护问题。更不用说它在一个第3区的气候区域,在夏天,沙漠阳光在这些窗户上跳动。 家庭据说有一个R-50阁楼区域,但这些天窗(VELUX)和玻璃冠层必须大大减少该数字。是否有任何计算以显示R值的减少?Velux Skylights最多拥有R-2或R-3值,但夏季的太阳能收益也很糟糕,冬季损失也很糟糕。 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 天窗和物理定律 大教堂天花板与烟囱和天窗 - 是一个不经常的屋顶吗? 我有一个半拱顶天花板,在山顶上有3个垂直天窗 任何建议在不经常的大教堂天花板上安装天窗,而不是不要这样做吗? 答案 专家成员 达娜·迪斯特|2018年10月22日03:00 PM|#1 大多数天窗都设计用于0.2s,有时较低和高可见光透射率的低SGHC,但通常是关于U0.3- U0.5-ISH。例如: https://www.energystar.gov/sites/default/files/velux-2_spec_windows_doors_skylights_v6.pdf. WASCO Ailegel绝缘天窗可以在低0.2s的低0.2s中具有U因素,但往往更高的SHGC,以可见的透射率和清晰度/清晰度的视野击中。 https://www.wascoskylights.com/product/lumira-aerogel/#tab_3. http://mattristiseer.com/wasco-aerogel-fleded-high-performance-skylight-review/ 为了获得低SHGC,它需要一侧的低E涂层玻璃,这意味着较少的气凝胶,以及更高的U形因子,例如: https://www.wascoskylights.com/uploads/lumira-resientientiantientiantiantial.pdf. 在我的地区(新英格兰),低U / High-Shgc版本不一定是坏事,除非总体上玻璃太多了。在您所在的地区,有很多天窗区域,可能值得与更高的U-Facts进行,以便能够获得0.2下的SHGC。 作为一种改造,没有真正廉价或伟大的解决方案,但是8个天窗加上圆顶很多。在天窗圆顶上建造一个标准的屋顶圆顶,以便在太阳角度低的情况下只会导致太阳可能(或可能不会)是值得追求的。 彼得L.|2018年10月22日05:51 PM|#2 达娜, 在3区内没有天窗气候恒定能量损失?屋顶上有八个R-2孔,夏季阳光下会在末端击败几个月,加热内部,并在交流电池单元上加大载重量。 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2018年10月23日04:56 AM|#3 彼得,唯一一次从天窗获得能量受益的时候是在非常寒冷的日子里的峰值时间,当时太阳能通过天窗帮助加热房子。在所有其他时代 - 在所有季节的晚上,在所有季节都在多云的天气期间,在夏天晴朗的天气期间 - 天窗比绝缘屋顶更差(从热视角)。 换句话说,对于今年的大多数时间,这些天窗是您家的热封的孔,或者他们在炎热的天气期间帮助您的房屋过热。 你的猜测 - 这8个天窗和玻璃树冠是“能源灾害和不断的维护问题” - 听起来对我有权。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
大多数天窗都设计用于0.2s,有时较低和高可见光透射率的低SGHC,但通常是关于U0.3- U0.5-ISH。例如:
https://www.energystar.gov/sites/default/files/velux-2_spec_windows_doors_skylights_v6.pdf.
WASCO Ailegel绝缘天窗可以在低0.2s的低0.2s中具有U因素,但往往更高的SHGC,以可见的透射率和清晰度/清晰度的视野击中。
https://www.wascoskylights.com/product/lumira-aerogel/#tab_3.
http://mattristiseer.com/wasco-aerogel-fleded-high-performance-skylight-review/
为了获得低SHGC,它需要一侧的低E涂层玻璃,这意味着较少的气凝胶,以及更高的U形因子,例如:
https://www.wascoskylights.com/uploads/lumira-resientientiantientiantiantial.pdf.
在我的地区(新英格兰),低U / High-Shgc版本不一定是坏事,除非总体上玻璃太多了。在您所在的地区,有很多天窗区域,可能值得与更高的U-Facts进行,以便能够获得0.2下的SHGC。
作为一种改造,没有真正廉价或伟大的解决方案,但是8个天窗加上圆顶很多。在天窗圆顶上建造一个标准的屋顶圆顶,以便在太阳角度低的情况下只会导致太阳可能(或可能不会)是值得追求的。
达娜,
在3区内没有天窗气候恒定能量损失?屋顶上有八个R-2孔,夏季阳光下会在末端击败几个月,加热内部,并在交流电池单元上加大载重量。
彼得,
唯一一次从天窗获得能量受益的时候是在非常寒冷的日子里的峰值时间,当时太阳能通过天窗帮助加热房子。