GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

无管道迷你分离式热泵还是中央空气热泵?

故障诊断程序|发布一般的问题

中央空气热泵和迷你分离器的效率如何?

我知道管道工作会增加损失,但除此之外呢?
换句话说,如果迷你分离器的SEER是19 HSPF是10,中央气泵是相同的评级,中央气泵有一个可变转速和可变压缩机。我是否期望在寒冷天气(零下)和/或效率下看到性能差异?

机组吹出的空气温度是多少?这两个单位有什么不同吗?

在这样的室外温度下,我能期望风扇吹出什么样的温度?

45度
32度
16度
0度
-15度吗?不需要很精确,只是想知道空气会是什么感觉。

如果单速中央空气热泵具有与迷你分体式空调相同的EER和HSPF评级,我期望有什么不同?

考虑在我们位于CO(81252)南部6b区的度假屋中添加一个中央空气热泵,我现在有一个95%丙烷炉,但想要继续添加中央空气,所以我想为什么不继续,把它变成一个热泵呢?
我上次买的丙烷是2.94美元,那里的电费是0.17 -。19千瓦时。
整个冬天我们都把炉子开在50度,在过去的两个冬天里,每年用掉大约300加仑的丙烷。丙烷的价格是900美元,油罐的租金是100美元。如果热泵可以在大部分时间为房子供暖,并且节省资金,那么安装热泵可能比只用中央空调更值得。在冬季,我们只在那里待2-3周,然后使用壁炉。

我们德州的家也在考虑同样的事情。这个炉子的效率是80%。我正在考虑把它换成一个95%丙烷炉,并增加一个更高效的带热带的中央空气/热泵。我的想法是,用当时最便宜的东西。如果我在未来两年内安装一个太阳能系统,我可以用多余的钱来运行热泵和/或带,因为这里的净计量很臭。或者如果电从屋顶通过,使用丙烷炉。在这里,我每年使用12千瓦时的电和400加仑的丙烷(暖气,热水器和烘干机)Zip 75020区3A

想法吗?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. paul_wiedefeld||# 1

    在德克萨斯州,电力应该总是比较便宜,而且无论如何你都需要交流电。这炉子没有用处,不值得更换。如果丙烷具有成本效益,它将被用于德克萨斯州的发电,但事实并非如此。

    同样额定的无管道和有管道的机组将是相同的效率和空气温度应该是相同的-可能是100度以上。然而,你比较的是单速中央热泵和变速无导管机组。为什么?你可以在“传统”和“迷你”的户外形式得到一个变速管道装置。

    在CO中,电看起来比丙烷便宜50%(70)。在50度时,热泵的效率会更高。

  2. 用户- 5946022||#2

    有导管的迷你分流怎么样?

登录或创建一个帐户发布答案。

社区

最近的问题及答复

  • |
  • |
  • |
  • |