粘合剂和点火屏障对于未公开的聚四孔?
我从绝缘回收器获得了聚四亚的情侣托盘。它是NRG绝缘,1.5“的东西。但它不是面向遮挡的。将用浇筑的混凝土墙安装我的地下室。
两个问题:
1.什么是最好的粘合剂(我可以在家庭仓库或亚马逊上获得)将那些Polyiso面板粘在地下室墙上,以及我面板的多少钱?
2.由于它不是面对箔的Polyiso,我可以使用FSK纸来用于点火屏障,还可以在干墙上使用其他替代方案吗?
谢谢!
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
答复
阿波罗,
任何泡沫兼容的施工粘合剂都应该起作用。(在购买粘合剂之前阅读标签。)
我将使用约6英寸的绝缘珠,并将压力施加到粘合剂套。(施加压力的一种方法是使用胶合板或OSB的碎屑,通过长2乘积贴在相对壁上的长2°。)
大多数建筑码需要安装在地下室或爬行空间中的刚性泡沫,以保护有一层石膏墙板。如果您对此问题有任何疑问,请联系您当地的建筑部门。
不幸的是,我住在小镇,我们有一个检查员的一切,他每周都有8个小时的兼职时间,并进行检查。所以有机会与他交谈是尼尔。哎呀,他还没有来检查燃气锅炉安装,它已经一个月了。
也就是说,这里有两个后续问题:
1.我获得的Polyiso被用作商业建筑,是那种有一种玻璃纤维护套的那种。我想知道这是否是令人抵排的。我并没有真正这样做,以便安抚代码合规性,而是非常安全。
2.是否有任何特殊的粘合剂,您可以比其他人更好地完成工作?我已经使用了推荐的3M全天气胶带来密封我安装的替换窗口的套管,到目前为止,我在这个网站上是最好的推荐。我在一些线索上看到倾倒水泥和煤渣墙上提到的洛蒂特PL300。
3.如果我只有石膏路线。钢板模具是否牢固是工作的产品?http://www.homedepot.com/p/sheetrock-ultralight-mold-tough---in-x-4-ft-x-8-ft-gypsum-board-14302111708/2037608/203768542
谢谢您的帮助!