实际后车顶空气密封
你好所有的,
在过去的几周里,我接到了几个电话,都是关于天花板漏水造成的水损失。大多数住宅都有木制镶板的拱形天花板,通常镶板直接与屋顶框架相连,有密封不良的聚乙烯蒸汽屏障,但没有石膏板。我知道气密性差几乎总是原因,我用鼓风机门测试来确认泄漏点。建议内部空气密封是我的首选方法,但有一些人要求从外部完成维修。在过去,我建议闭孔喷雾泡沫。在发泡前需要去除聚气屏障,这可能会导致泡沫渗透到完成的嵌板内部。有人用过不同的密封方法吗?我想知道是否有人使用过流体应用的空气屏障,如果他们有足够低的烫发等级,以满足1烫发蒸汽屏障的要求,并足够厚,不渗透通过嵌板接头。天花板还有其他密封方法吗?我的位置是第七区,明尼苏达州北部。
谢谢,
兰迪
回复
兰迪,
我以前从来没有听过这样的意见,“聚乙烯的蒸汽屏障需要在发泡之前拆除。”事实上,我曾参与过这样的工作,屋顶的保护层被暂时拆除,封闭的泡沫喷雾被安装在聚汽屏障上。
马丁,
你的右边,我可以离开poly。这可能会使将来更容易移除镶板。我想我更担心的是屋顶和顶板连接处的空气密封,确保泡沫是木与木密封的,而不是聚脂与木密封的。这甚至可能不是一个问题,但我处理的绝缘承包商,在过去,有几个问题,在接头与聚在地方。我上一个参与的房子没有任何聚脂礼物。房主用塑料包裹的玻璃纤维电池绝缘,没有任何额外的空气密封。直到最近,这座房子一直是季节性的,承包商在今年2月把屋顶拆掉时玩得很开心。