空气封住阁楼后,地下室会更冷吗?
大家好,我跟着你们有段时间了。我们刚刚完成了一个完整的重新屋顶和绝缘材料(R6 > R49),其中的一部分是一个重要的空气密封工作,我能够在3:12的屋顶甲板和旧的电池绝缘材料被移除的时候完成。阁楼的地板此时应该基本上是气密的,现在只有(绝缘的,天气剥离的)进入面板打开到阁楼。60年代后期的房子在进行任何密封之前大约是3150 CFM50,阁楼上有一些巨大的缺口。
我原以为地下室现在会暖和得多,但现在似乎比以前更冷了。烟囱(不能用了)已经堵上并密封了。地下室的基础墙肯定需要一些隔热材料(所有的墙都需要),而且边缘搁栅和窗台板甚至都不能漏。地下室的感觉温度肯定更冷,几乎感觉微风吹拂,但没有空气流动。热成像显示没有明显的冷点来源。现在外面的天气比这个季节早些时候,也就是工作还没有完成之前,还要暖和。
有没有想过是什么原因导致了这种情况,或者下一步该从空气密封或绝缘的角度出发?
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
你的炉子或锅炉在地下室吗?这可能是因为它运行得更少了,所以地下室得到的热量更少。
直流,
这是一个很好的观察。漏水的管道系统和/或未保温的锅炉管道会给地下室增加相当多的热量。更短和更少的负载周期肯定会导致更少的热量传递到地下室。
那么,更冷的地下室会造成问题吗?你可能节省了很多能源,但代价是地下室更冷。如果这是一个问题,解决办法是绝缘的地下室边缘托梁和墙壁一般是最好的。这会让地下室暖和一点,让热量流失恢复平衡。一个看似违反直觉的快速解决办法是给地下室增加一些热量。如果阁楼的隔热和空气密封是成功的,那么给地下室增加一点热量会增加一点供暖成本,但远不及预隔热的水平。当然,最好的解决方案(在能源成本方面)是适当地绝缘地下室,然后添加必要的热量舒适。
谢谢你的回复。
是的,炉位于地下室,我没有考虑过,但除了它不像经常骑自行车,或者跑步,我做了一个指向密封接缝和差距与箔胶泥胶带不保温的管道系统,在那里我可以得到它(最主要的干线运行未完成的地下室空间)的长度。我想我已经做得足够好了多余的热量没有进入地下室。
绝缘和空气密封地下室的墙壁和带托梁是它将要采取的。事实上,当炉子运行更高的占空比时,温度会更高,这仅仅意味着有更多的分布损失热量进入地下室(并通过地下室的热量泄漏进入户外)。
如果地下室天花板和墙壁不绝缘,损失分布完全失去了,但如果墙绝缘,它仍然是太冷静下来不会有大能量冲击去除绝缘天花板,被动加热热量来自地下室一楼。
谢谢你,达娜。这是有意义的。地下室的天花板绝对不是隔热的。我可以看到大部分搁栅之间的地下室一半是未完成的。我知道外墙是一个很大的热量损失(最小的绝缘与可爱的适合时代的木镶板,在所有完成)。地下室前半部分低于地面等级,后半部分(已完工的一半)处于地面等级,全部为煤渣砌块墙,外护纤维和砖。它在夜间的热摄像机上闪闪发光。