空气密封后阁楼的霜冻
我在明尼阿波利斯拥有一座20世纪60年代的农场,去年我花了相当多的时间在阁楼上进行空气密封。我把几乎每一平方英寸的绝缘材料都找出来了所有的内部螺柱墙顶板,管道穿孔器,电穿孔器,还有干墙接头。我还在外墙顶板上密封了。还用防水饰条密封了阁楼舱口。现在,我没有一个“之前”风机门测试做,但“后”风机门测试没有显示任何泄漏通过下降的拱腹,厨房通风口,或阁楼舱口。(ACH50 5.1)。
今天天气很冷,大约3华氏度。我上了阁楼,想看看情况如何,我看到屋顶钉上有霜,护套的一些地方也有霜。不用说,我很失望。所以,我拿出泡沫枪,爬到结霜的地方,希望能找到一个我错过的大小合适的漏气处。但当我移动绝缘....什么都没有。石膏板,固体。无明显漏气。所以,我卡住了。
在这种气温下,结霜正常吗?如果这是持续漏气的迹象,我该怎么追踪?
谢谢。
回复
如果阁楼通风良好,在零下的温度下霜只是在指甲上,我就不会流汗了。如果指甲尖上的霜在3月份增长到一些巨大的霜霜雕塑,可能会有潜在的问题,但我认为可能不会。
你有底舱通风口,但是否有相应的山脊通风口来给阁楼减压,将室外空气引入底舱?
是的,我也有屋顶通风口。当我有新屋顶安装,我确定有盖屋顶的人包括足够的满足指导方针从建筑科学公司唯一的缺点是,他们不是连续的拱腹或脊发泄,但我确实有足够的NFVA分裂的60/40。
谢谢。
杰,
我同意戴娜的看法,你的阁楼可能没问题。尽管如此,还是要注意它。
空气密封阁楼可能很棘手。即使是一个尽职尽责的房主(或耐候承包商)也会错过一些东西,所以永远不会伤害拜访你的阁楼,寻找线索。
你的吹风机5.1 ach50的旧房子的结果可能是最好的,但这些结果不是特别突出。
好的。谢谢你的信息。我意识到5.1 ach50不是很好....但现在,我对它很满意,尤其是考虑到房子的年龄。在接下来的几年里,当我重新居住的时候,我将有机会改进它。