你好,
我有三个空气处理在我的空调阁楼为我的三菱管道迷你分裂冷凝器。今天我发现如图所示,三个冷凝水P疏水阀安装都歪斜。我担心它们不能正常运转。如有任何意见,我将不胜感激。
谢谢
安迪

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. 专家成员
    Zephyr7||#1

    是行不通的。

    假设我看到的图片在正确的方向(有时图片在发布时被旋转),陷阱是侧向的。疏水阀的工作原理是防止气体通过管道,在疏水阀中保持一些水,使低压气体通过的密封。如果疏水阀的方向是这样的,它不能在“U”形部分容纳一些水,那么它就不是一个疏水阀——它只是一个弯曲的管子。

    比尔

  2. 班尼特G。||#2

    我认为这张照片应该旋转90d。顺时针方向旋转。不管怎样,这不是一个好的安装。我猜安装人员把它装上是为了把排水管道放回水闸下面。那是校长的EZ陷阱。它应该与“U”型支腿垂直安装在同一水平面上。我认为它应该重新管道与陷阱的方向正确,这样你可以得到帽清洗它,特别是如果你在一个温暖潮湿的位置。那个垂直的短管在二次排水管里。我的AH有一个溢出开关。我会给它插个插头,这样它就不会吸空气或安装开关。

  3. 用户- 7061227||#3

    在二次排水短管上,你会推荐哪个溢流截止开关?
    谢谢
    安迪