空气处理装置冷凝水p型疏水阀安装 用户- 7061227|发布建筑规范问题在2019年8月26日09:39pm 你好,我有三个空气处理在我的空调阁楼为我的三菱管道迷你分裂冷凝器。今天我发现如图所示,三个冷凝水P疏水阀安装都歪斜。我担心它们不能正常运转。如有任何意见,我将不胜感激。谢谢安迪 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 空调空气处理柜潮湿 空气处理装置对峙 阁楼空间空气处理装置 空气处理或风机盘管低负荷回家? 回复 专家成员 Zephyr7|2019年8月26日10:24pm|#1 是行不通的。 假设我看到的图片在正确的方向(有时图片在发布时被旋转),陷阱是侧向的。疏水阀的工作原理是防止气体通过管道,在疏水阀中保持一些水,使低压气体通过的密封。如果疏水阀的方向是这样的,它不能在“U”形部分容纳一些水,那么它就不是一个疏水阀——它只是一个弯曲的管子。 比尔 班尼特G。|2019年8月27日上午09:23|#2 我认为这张照片应该旋转90d。顺时针方向旋转。不管怎样,这不是一个好的安装。我猜安装人员把它装上是为了把排水管道放回水闸下面。那是校长的EZ陷阱。它应该与“U”型支腿垂直安装在同一水平面上。我认为它应该重新管道与陷阱的方向正确,这样你可以得到帽清洗它,特别是如果你在一个温暖潮湿的位置。那个垂直的短管在二次排水管里。我的AH有一个溢出开关。我会给它插个插头,这样它就不会吸空气或安装开关。 用户- 7061227|2019年8月27日上午10:14|#3 在二次排水短管上,你会推荐哪个溢流截止开关?谢谢安迪 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
是行不通的。
假设我看到的图片在正确的方向(有时图片在发布时被旋转),陷阱是侧向的。疏水阀的工作原理是防止气体通过管道,在疏水阀中保持一些水,使低压气体通过的密封。如果疏水阀的方向是这样的,它不能在“U”形部分容纳一些水,那么它就不是一个疏水阀——它只是一个弯曲的管子。
比尔
我认为这张照片应该旋转90d。顺时针方向旋转。在二次排水短管上,你会推荐哪个溢流截止开关?
谢谢
安迪