在第一地板的空气/蒸汽阻挡 用户7627557|发布能源效率和耐久性在2021年4月8日下午4时53 我应该把第一地板下的空气/蒸汽阻挡层如Intello加上(所述抓取空间和底层地板之间)?这是干不通风的墙爬行空间基础与12mill塑料在鼠板抓取空间floor.By代码我有R23岩棉其间搁栅,我会安慰板添加到托梁的底部。所有的干壁绝缘与任一舒适板或箔polyisocyanourate面发泡板内部。我在林下检查阶段了。这25英里旧金山气候区3A海上的北部。底层地板将被T&G 5/8英寸厚。我想避免任何更多的泡沫,因为在该地区白蚁问题。 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 绝缘两个家的一楼墙壁 地板辐射热:绝缘材料的一楼和地下室 车库平顶与一楼楼板之间的热桥 带托梁绝缘(一楼天花板/二层楼) 答案 专家成员 马尔科姆泰勒|2021年4月8日下午7时47分|#1 用户... 557, 之一的排气并不通气crawlspaces之间的主要区别是,不通气的那些被包括在房子的调节区,并且它们被加热并与像房子的其余通风供给。这意味着空气和蒸气阻挡层是在矮,而不是在上面的地板的周边,如所有的绝缘。典型地,该聚放置在大鼠板坯下,以保护它和保持板坯干燥,和所要求的绝缘连接到茎 - 墙和轮缘型材的内侧。 你确定你没有混淆关于通风爬行空间的规范要求吗? 用户7627557|2021年4月9日下午1时58分|#2 加利福尼亚代码需要25cfm的风扇排气和从房屋的内部的入口通气用的墙壁上R-5绝缘。我已经倒在鼠板和放置托梁。我在发言蒸汽阻挡上升的杆壁9英寸内(茎壁是在总高度31至33英寸从大鼠板坯)。聚绝缘箔面临3英寸的聚(115线性英尺)和30线性英尺的舒适板。我可以很容易地采取舒适板关闭,带的片蒸气阻挡高达3英寸短茎壁的顶部。聚(约115线性英尺)胶合到混凝土杆壁。我应该带的片蒸汽阻挡(Perminator 10磨机)与地板蒸汽阻隔,然后将它粘合到内部箔聚绝缘以延伸蒸气阻挡到3英寸短茎壁的面?然后,我应该只是独自离开底部绝缘体(岩棉巴茨)。我没有看到大约加热的代码什么,这是圣Fransico地区一个非常温和的气候在冬季,仅在夜间几天永远不会低于34-36。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
用户... 557,
之一的排气并不通气crawlspaces之间的主要区别是,不通气的那些被包括在房子的调节区,并且它们被加热并与像房子的其余通风供给。这意味着空气和蒸气阻挡层是在矮,而不是在上面的地板的周边,如所有的绝缘。典型地,该聚放置在大鼠板坯下,以保护它和保持板坯干燥,和所要求的绝缘连接到茎 - 墙和轮缘型材的内侧。
你确定你没有混淆关于通风爬行空间的规范要求吗?
加利福尼亚代码需要25cfm的风扇排气和从房屋的内部的入口通气用的墙壁上R-5绝缘。