我可以在19%的水分含量下躺下我的胶合板底层吗? 灰狼|发布了一般问题上2017年4月27日08:37 AM 你好, 我在5张中间测试了所有4×8 CDX胶合板,2件含量为19%(其余介于10-17%之间)。 我应该去买2个新件,或者我也关心水分含量吗?我正在阅读那些附近20%的范围内的任何东西都是太高的胶合板。 我在这3周前购买了这一点,已经堆积在我的棚子里。当我第一次购买时,我没有测试,但我当然会认为他们会是烘干机。 另外,请参阅下面的图片。这看起来像水损伤或霉菌吗?这些是测量更高的两块。 答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开始免费试用 相关问题 在混凝土中测试水分含量的工具 薄片和绝缘前的水分含量? 木舌和槽板中可接受的水分含量水平? 新的与旧木材的水分含量 答案 灰狼|2017年4月27日08:40 PM|#1 这是照片 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2017年4月28日04:14 AM|#2 灰色,继续安装胶合板。亚瀑布一直在下雨。在建筑工地上,看到水坑并不罕见。 一旦你的房子干燥,你就可以开始关注胶合板的水分含量。在胶合板干燥之前,不要安装完成的地板。 - Martin Holladay 灰狼|2017年4月29日02:02 AM|#3 好的,谢谢你的称重! 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
这是照片
灰色,
继续安装胶合板。亚瀑布一直在下雨。在建筑工地上,看到水坑并不罕见。
一旦你的房子干燥,你就可以开始关注胶合板的水分含量。在胶合板干燥之前,不要安装完成的地板。
- Martin Holladay
好的,谢谢你的称重!