是气密的家园,导致室内空气质量问题吗? 杰克拉弗斯特罗姆|发布了一般的问题在2015年7月15日11:06 AM 在寻求通过使房屋保持能源的追求,因此空气紧密,房内内的空气质量变得更糟。 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 壁橱货架材料选择和室内空气质量 家庭中的氨气气味(室内空气质量) 室内空气质量最好的绝缘材料? 适用于室内空气质量的最佳烘干机:煤气或电动? 答案 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2015年7月15日11:22 AM|#1 杰克,您是否有任何证据或数据来支持您的陈述? 几十年来,美国建设者建造了新的房屋,几乎没有注意到气密性。近年来,建设者的一部分参加了教导建立科学概念的培训课程。这些建设者已经学会了新的方法,并完成了限制渗透和抗射流的更好工作。 我所知道的建筑商的所有培训课程都明确表示,紧身家庭需要机械通风系统,能够以ASHRAE 62.2通风标准设置的速率通风。这就是我们在GBA的讲道,它是与其他绿色建筑计划共享的相同消息。 由于这些培训,紧密的家庭具有全内部通风系统 - 一种旧的,泄漏的家中很少发现的通风系统。这些通风系统提供更好,更差,室内空气质量而不是传统家庭。 顺便说一句,只是因为房子泄漏,并不意味着室内空气是新鲜的。在没有通风系统的旧泄漏房屋中所谓的“自然”通风率在地图上,从非常高的速率范围到非常低的速率,并且这种家庭中的空气泄漏速度被驱动无法控制房主的因素(主要是堆栈效应和风速)。 Joseph Malovich.|2015年7月15日11:56 AM|#2 如果机械通风系统关闭,新的密封家庭将具有较低的空气质量。刚刚清除这种通风系统Martin谈判在大多数情况下,它在大多数情况下,从家庭外部的理想位置和换热器中汲取新鲜空气,以捕获平衡排气管的热量。供应通常位于壁橱里,可用于清新的嗅觉衣物,并从浴室和厨房耗尽。 专家成员 马尔科姆泰勒|2015年7月15日01:13 PM|#3 真实或不是那个Canard,我从客户和建筑物的一直听到。另一种普通的是,因为他们停止允许房屋呼吸他们腐烂。即使没有机械通风,我也宁愿依靠Windows供应空气,而不是建筑信封中的泄漏。 杰克拉弗斯特罗姆|2015年7月16日11:05 AM|#4 这只是我的经验和观察。谁确定何时采用通风系统?至少可以说是复杂的。通过穿过的管道工作,有爬行空间和未密封的空间。您有条件阁楼和无条件的阁楼,再次有或没有鸭作。通风钩住屋顶通风口,并且很多案件刚刚终止于阁楼。你有一个墙壁,天花板和地板绝缘,没有渗透一些密封一些没有。房子平等镜头;小,中,大,XL。我们需要继续讨论或占用者对他们正在呼吸的空气的质量具有虚假的安全感。杰克 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2015年7月16日11:17 AM|#5 杰克,你写道,“这只是我的经历和观察。”我的经验是相反的:新建的房屋通过能量意识的建筑们往往有很好的IAQ。我遇到的最糟糕的IAQ问题是旧的泄漏建筑,潮湿的爬行空间,模具和其他类似问题。 问:“谁决定何时雇用通风系统?” A.这几天,建筑代码。如果您在司法管辖区内建造住宅建筑必须遵守2012年IRC,任何带有小于5.0 ACH50的鼓风机门测试结果的新家都必须包括全内部通风系统。本2012年IRC的这一规定可以在第3章,第R303.4节中找到。本节注意到通风系统必须符合2012年IRC中列出的要求,第15章,第15章M1507.3。由于新代码需要除了区域1和2的所有区域中的家庭,以实现3 ACH50,因此代码有效地为区域3到8中的房屋提供全部机械通风系统。 你写道,“这是复杂的,至少可以说。”你说得对。住宅建筑的许多方面都很复杂,因此建设者需要受过教育。未经教育的建筑商可以杀死人 - 例如,通过安装托管到房子的甲板。(最近发生的事情。)没有绕过教育是一件好事的事实。 你写道,“你有......通风排气到屋顶通风口,很多案件刚刚在阁楼上终止。” 这是真的。但这也是一种代码违规。我不建议建设者违反代码。 你写道,“我们需要继续讨论。”毋庸置疑,我同意你的看法。这就是为什么GBA在这里...... 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
杰克,
您是否有任何证据或数据来支持您的陈述?
几十年来,美国建设者建造了新的房屋,几乎没有注意到气密性。如果机械通风系统关闭,新的密封家庭将具有较低的空气质量。刚刚清除这种通风系统Martin谈判在大多数情况下,它在大多数情况下,从家庭外部的理想位置和换热器中汲取新鲜空气,以捕获平衡排气管的热量。供应通常位于壁橱里,可用于清新的嗅觉衣物,并从浴室和厨房耗尽。
真实或不是那个Canard,我从客户和建筑物的一直听到。你写道,“这只是我的经历和观察。”我的经验是相反的:新建的房屋通过能量意识的建筑们往往有很好的IAQ。我遇到的最糟糕的IAQ问题是旧的泄漏建筑,潮湿的爬行空间,模具和其他类似问题。
问:“谁决定何时雇用通风系统?”
A.这几天,建筑代码。这就是为什么GBA在这里......