沥青瓦片失效机制 罗穆|发布能源效率和耐用性在2016年8月17日上午10:00 我昨天看了一个13岁的老房子,发现大部分沥青瓦片严重卷曲,显然需要更换。屋顶不打开并在甲板下方绝缘(即,顶部没有泡沫),但我不太了解。小储存区域中的椽子的下侧被刚性泡沫覆盖。我想知道有什么机制(除了廉价的瓦片)可能会在很短的时间内导致这种失败。谢谢你的任何和所有想法。 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 绘画沥青瓦片 屋顶瓦片凝结 Cedar Shingle屋顶底层系统 3-D网络,早产瓦片故障和蚂蚁农场 答案 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2016年8月18日04:37 AM|#1 抢,沥青瓦格勒的最大敌人是热量的。柏油带状疱疹在迈阿密比明尼阿波利斯更早失败。它们在面向朝北屋顶上稍早出现故障。如果他们是黑色,他们迟早会失败。 当然,质量也很重要。廉价的瓦片比高品质的瓦片更快。 大多数沥青瓦片制造商不会履行保修,除非瓦片安装在屋顶护套上,在护套下的通风通道。然而,通风通道的存在不会降低瓦片温度,因此对此要求没有太多的逻辑。有关此问题的更多信息,请参阅关于阁楼通风。 罗穆|2016年8月18日07:24 AM|#2 嗨马丁, 谢谢回复。您提到缺乏通风屋顶护套作为可能有助于破坏瓦片的可能(但不可能)的施工细节。是否介意任何其他屋顶施工细节?我在这个网站上阅读了很多关于如何,以及如何,隔离大教堂天花板。可以伴随透气绝缘的水分问题直接抵靠护套的底部,从而振奋瓦片的消亡?我不是说这已经完成了,只是想知道。只是寻找一些可以帮助我做出一些关于结构的“可靠性”的决定的猜测。 房子位于CZ 6A,坐落在海岸。 谢谢。 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2016年8月18日07:35 AM|#3 抢,问:“可以伴随透气绝缘的水分问题直接抵靠护套的底部,帮助瓦班的消亡?” 答:不 - 除非屋顶护套变得如此腐烂,即家庭检查员在试图检查烟囱时将脚穿过屋顶护套。(脚穿过护套肯定会损坏你的瓦片。) 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
抢,
沥青瓦格勒的最大敌人是热量的。问:“可以伴随透气绝缘的水分问题直接抵靠护套的底部,帮助瓦班的消亡?”
答:不 - 除非屋顶护套变得如此腐烂,即家庭检查员在试图检查烟囱时将脚穿过屋顶护套。(脚穿过护套肯定会损坏你的瓦片。)