将LP Smartside附加到ICF House JBICF.|发布了绿色建筑技术在2018年5月12日03:26 AM 我正在寻找关于如何在ICF House上安装LP Smartside的详细信息。如果有人可以帮助我,信息越多越好。 谢谢, 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 使用LP Smartside用于Rainscreen Frurd Strips Rainscreen的LP Smartside的指甲 LP Smartside与Rainscreen - 或者没有? 安装LP Smartside超过3“泡沫 答案 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2018年5月13日06:01 AM|#1 J.B.,您需要遵循ICF制造商和Sing制造商提供的安装说明。不同的ICF制造商提供了不同的要求。 这是相关部分LP Smartside指令: ICF组件上的替代紧固件•38和76系列精密圈必须固定:•最小#8热浸镀锌锥形头自钻螺杆,具有0.270英寸。直径头。•最低3/8英寸的最小渗透超出了钉子法兰的厚度。•ICF制造商可能需要较大的螺钉,基于以下最低提款要求。•ICF钉钉法兰的最小撤离值必须为50磅。最多12英寸o.c.螺丝间距。•ICF钉法兰的最小撤离值必须是31磅。最多6英寸o.c.螺丝间距。 Attilio di Marco.|11月24日,2020年10:04 PM|#2 LP SmartSide技术说明No. 018指定“LP始终需要使用LP SmartSide的WRB。”这使得应用所需的毛刺条并不实用。因此,我从考虑到我正在建造的ICF房屋的应用中消除了LP Smartside。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
J.B.,
您需要遵循ICF制造商和Sing制造商提供的安装说明。不同的ICF制造商提供了不同的要求。
这是相关部分LP Smartside指令:
ICF组件上的替代紧固件
•38和76系列精密圈必须固定:
•最小#8热浸镀锌锥形头自钻螺杆,具有0.270英寸。直径头。
•最低3/8英寸的最小渗透超出了钉子法兰的厚度。
•ICF制造商可能需要较大的螺钉,基于以下最低提款要求。
•ICF钉钉法兰的最小撤离值必须为50磅。最多12英寸o.c.螺丝间距。
•ICF钉法兰的最小撤离值必须是31磅。最多6英寸o.c.螺丝间距。
LP SmartSide技术说明No. 018指定“LP始终需要使用LP SmartSide的WRB。”这使得应用所需的毛刺条并不实用。因此,我从考虑到我正在建造的ICF房屋的应用中消除了LP Smartside。