阁楼底层绝缘和蒸汽屏障与相控构建 塞斯霍尔曼|发布了绿色建筑技术在2017年10月9日11:53 AM 我正在寻找阁楼楼层的帮助。这是阁楼不会立即完成的新建筑。它可以保持未完成5年。我想安装绝缘和蒸汽屏障,以便正确地执行无与伦比的阁楼细节。我想确保装配在正确的一侧晾干。 我已经附加了一个pdf来显示大会。 我认为主要问题归结为此:我应该在阁楼地板的下侧安装蒸汽屏障,并具有未公路的蝙蝠绝缘吗?一旦我调理阁楼并将椽腔隔离并在椽子下面安装新的蒸汽屏障,这会导致任何问题吗? 我目前没有计划在墙壁上使用蒸汽屏障,以便我使用外部刚性EPS泡沫可以晾干内部。 谢谢,s 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 通风大教堂天花板和蒸气屏障 20世纪60年代家庭的相位保温计划 对拱形天花板的空气和蒸汽屏障混淆 用舌头和槽的绝缘和蒸汽屏障 答案 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2017年10月9日12:08 PM|#1 赛斯,1.您在天花板上不需要内部蒸汽屏障。所有你需要的是一种蒸汽延迟器。蒸汽迟缓油漆将工作。所以不要安装任何聚乙烯。有关此问题的更多信息,请参阅这两个文章: 我需要蒸汽延迟器吗? 蒸汽延迟器和蒸气屏障 2.注意气密性比担心蒸汽扩散更重要。 3.为什么不沿着倾斜的屋顶飞机安装绝缘?即使您的阁楼未完成,您仍然可以沿着倾斜的屋顶平面安装绝缘层。我认为这将在两个不同的地方越来越有两次绝缘。 塞斯霍尔曼|2017年10月9日12:23 PM|#2 谢谢,我同意你的评论后面的逻辑#3。这就是我一直在摔跤的东西。我的推理不是立即绝缘倾斜的屋顶,即我不想立即完成房间。如果我在这里误解了代码,请告诉我。我的理解是,我不能留下暴露的绝缘,并且它需要一个热障“1/2”干墙“。如果我这样做,我基本上有一个完成的房间。 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2017年10月9日12:55 PM|#3 赛斯,尽我所知,你不能露出喷雾泡沫。你也不能留下刚性泡沫暴露。你也不能让牛皮纸面对暴露。 但是你被允许离开玻璃纤维蝙蝠,你被允许露出矿物羊毛毡。这些可以用跨越椽子的钢丝固定到位。 如果有内部空气屏障,屋顶组件也不会表现,但组装将是合法的。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
赛斯,
1.您在天花板上不需要内部蒸汽屏障。所有你需要的是一种蒸汽延迟器。蒸汽迟缓油漆将工作。所以不要安装任何聚乙烯。有关此问题的更多信息,请参阅这两个文章:
我需要蒸汽延迟器吗?
蒸汽延迟器和蒸气屏障
2.注意气密性比担心蒸汽扩散更重要。
3.为什么不沿着倾斜的屋顶飞机安装绝缘?即使您的阁楼未完成,您仍然可以沿着倾斜的屋顶平面安装绝缘层。我认为这将在两个不同的地方越来越有两次绝缘。
谢谢,
我同意你的评论后面的逻辑#3。这就是我一直在摔跤的东西。我的推理不是立即绝缘倾斜的屋顶,即我不想立即完成房间。如果我在这里误解了代码,请告诉我。我的理解是,我不能留下暴露的绝缘,并且它需要一个热障“1/2”干墙“。如果我这样做,我基本上有一个完成的房间。
赛斯,
尽我所知,你不能露出喷雾泡沫。你也不能留下刚性泡沫暴露。你也不能让牛皮纸面对暴露。
但是你被允许离开玻璃纤维蝙蝠,你被允许露出矿物羊毛毡。这些可以用跨越椽子的钢丝固定到位。
如果有内部空气屏障,屋顶组件也不会表现,但组装将是合法的。