山墙末端的阁楼通风
User-7547010.|Posted in一般的问题在
简短的版本:一个简单的山墙屋顶上的一个屋檐让我适合远离绝缘和通风。低间距屋顶的评级器的交叉点,旧顶板和新的天花板坐在块壁上的托梁,使其难以置信并适当地隔离并保持任何类型的通风口。我正在考虑从甲板下的套管和致密的包装纤维素下运行50个三英尺的1“管道。
长版:我正在改造1940年代早期的佐治亚州的28英尺脚平面小屋。它有一个简单的山墙屋顶。墙壁是6“块。
天花板和屋顶结构是2×6和2×4粗糙的锯齿和1“粗糙的甲板。有两层沥青瓦片。70年没有绝缘和畅通的循环已经保持了这种结构。
两端有12英尺深的门廊,共用同一脊。有一个14英尺的成瘾,一侧的级别板坯。
原来的结构和共享一个“new”, now asymmetrical, metal roof.
在原始结构上,轴承2×6顶板托梁和2×4椽子坐在块顶部的单个2×4粗糙的顶板上。托梁和椽子并不间隔在26-32“间距。当原始装载的托梁随着时间的推移时,我已经添加了24英寸的24英寸。结果就像一盒沿着屋檐上非常紧密的角度散射的炸薯条。切割任何东西以形成通风的通道的概念是噩梦。我正在框架2×4墙壁进行挡墙内的绝缘,使事情变得更糟。另一边,会见加法,将是“正常”,我可以在廊道屋顶下面的山区提供大量入口。
我没有泡沫。
关于如何正确隔离天花板并保持通风的任何洞察力或参考。对缝隙管道和包装纤维素的润虫管批评或鼓励?
谢谢。
答复
嘿User-7547010(知道你的名字很棒)。
我想我了解你的情况,除了一个细节:屋顶上方的屋顶在你想放气口的屋顶是否有沥青或金属屋顶?如果它是沥青瓦片,你可能会发现这个fhb文章有用:发泄棘手的旧屋顶
山墙壁通风口也可以提供帮助。请记住,对于您的阁楼下方的天花板很重要,以便很好地密封空气。这有助于任何通风,您能够添加尽可能有效。您也可能会发现这件事:我应该关闭山墙通风口吗?