GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

我有一个山墙屋顶,前面有一个山墙通风口,但现在有一个大教堂的扩建

罗杰Steinbrink|发布一般的问题

在密西西比南部,我有一个山墙屋顶,前面有一个山墙通风口,但现在在后面增加了一个大教堂,所以不再有一个山墙通风口。没有山脊通风口,也没有索菲特通风口。这是一个带有暖通空调管道系统的无空调阁楼。空气处理装置在天花板下面的壁橱里。新鲜空气的进气口位于前廊的天花板上,这是一个悬臂。

我有两个登记册,从原来的后山墙到新增加的,它被分成两个相等的房间,每个14'x16 '。

如何创建一个令人满意的信封?

我是在原来的结构上做一个地板,墙壁,天花板,而不设置暖通空调管道,还是我可以使用开格子,或1″聚iso片在椽子的下面作为屋顶的外壳?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    罗杰,
    如果你有阁楼管道系统,最好的方法是把隔热层移到斜屋顶组件,这样你就可以把你的通风的无空调阁楼变成一个没有通风的有空调的阁楼。

    这篇文章将回答你的问题:创建有条件的阁楼

    关于为什么处理这个问题很重要的更多信息,您可能想要阅读保持室内管道

登录或创建一个账户来发布答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |