我在东德克萨斯州的一个40岁的客舱重塑了一个40岁的客舱(8区)。舱室以前没有在墙壁中绝缘,并且内部空间以前无条件。外部是雪松板和配菜壁板,屋顶毡用作WRB。WRB下没有护套。我要填充螺柱海湾与摇滚浴。我们决定在大部分外墙上使用松木。我在石膏板上看到了1/2,推荐在螺柱和船上内侧。可以录制并使用热量贴在石膏板上吗?我想确保我不在螺柱湾捕获水分。感谢任何输入。 ST

GBA Prime.

加入建设科学专家的领先社区

成为GBA素质成员,即时访问绿色建筑,研究和现场报告中的最新发展。

答复

  1. 专家成员
    Zephyr7.||#1

    您通常希望以通常的方式将一层干宽,在内部的螺柱上,然后在该层的干墙层上安装Shiplap。干墙层用作空气屏障,所以需要被粘贴和泥泞,但没有完全完成。我会建议推荐它,以防我想在将来不同的方式做任何事情。

    听起来你有一个合理的蒸汽开放外观,所以你会向外干燥。你需要一个内部侧面空气屏障,我也建议蒸汽滞后器。您可以使用像空中障碍的确定性膜如同确定的内容,但比一层干墙更容易损坏。

    如果您在外观或内部使用热量,我尚不清楚吗?我不确定为什么要在内部使用它,但它可以在外观上添加。

    账单

  2. 英石||#2

    谢谢,比尔。我正在考虑使用它在空中障碍中使用它,因为它是我可以安装自己的东西。我想知道向外干燥是否足以让螺柱海湾呼吸。感谢您的输入。欣赏它!

    肖恩