地下室保温
我们计划完成我们的地下室。我们在气候区6(加拿大多伦多)。在读取各种网站后,对于地下室绝缘,我们倾向于2“刚性板(XPS或EPS)。框架贴在董事会,用矿物羊毛毡填充空腔,然后填充干墙。几个问题
1.我们在董事会和框架之间留下空间(例如1/2“)?
2.您更喜欢XPS的EPS吗?
3.我们是否需要在干墙和BATT绝缘之间的蒸气屏障?
谢谢,
ashr.
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
你真的想删除列表吗?还
这不会删除您已保存的文章,只需列表。
在Beta网站预览期间,此功能已暂时禁用。
答复
嗨ashr -
1. 1/2英寸的空间 - 没有理由不要将框架墙体放在刚性绝缘体上。
2. EPS VS XPS - 假设您可以获得IX型EPS(请参阅:https://www.epsindustry.org/building-construction/compressive-trentth.),EPS的较低的全球变暖潜力(GWP)使其成为更好的选择,如果环境表现的那个方面对您很重要。
3.需要室内蒸汽屏障 - 不需要III类以外的任何蒸汽延迟器(乳胶涂漆石膏板)。
彼得
对于在地下墙上使用IXI IX EPS,绝对没有理由。即使是懒散的类型 - 我的商品也足够好,但有点脆弱。
与VIII型(通常用作商业建筑物上的屋顶绝缘)进行,与IX型几乎相同的R值,仅使用63%的聚合物。使用/再生类型VIII通常在二级市场上找到,大约1/3的处于处女股票货币的成本。在2“
与X型IX的R8.4相比,viii商品将被标记为R8.3,差异小于2%。
另请注意,多伦多现在已经在5区,基于最近的25年的天气平均值(由于全球变暖。)区域5和第6区之间的边界是4000HDD /年基地的数十年。自1997年以来,多伦多队仅在那张标记中却以:
https://toronto.weatherstats.ca/charts/hdd-yearly.html.
https://beta.greenbuildingadvisor.com/app/uploads/sites/default/files/images/table_301.3(2)_0.preview.jpg.