罗杰林|发布了绿色产品和材料

我绝缘了现有的地下室。假设要照顾外部排水问题,这是我想做的。

地面
1.在板坯上放置1“EPS泡沫,胶带接缝。
2.放置1/2英寸胶合板底榫,用混凝土螺钉拧紧。
3.将软木地板放置。

墙壁
1.通过粘合剂,3.5英寸在CMU墙壁上,胶带接缝。
2.框架墙壁通过使用2x木材连接干墙
3.干墙。

我不太确定的部分是EPS泡沫接缝之间的胶带。是否需要像SIGA这样的好胶带,或者只是需要将泡沫握在一起?目标是使信封相对紧的1.5 ACH 50.我觉得我有上述等级框架部分的气密层,以及地下室和木材框架结构之间的关节。我需要多少担心CMU墙壁和混凝土板是密封的?

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    罗杰,
    首先,除非它面向铝箔,否则EPS难以录制。

    其次,你不必通过CMU墙漏气太多。即使你不设法在你的EPS面板之间获得密封密封,它也没关系。

    第三,如果你想解决由接缝引起的(小)热罚分,你可以在两层中安装你的EPS,并错开两层的接缝,使接缝一直不断穿透。

  2. 罗杰林||#2

    马丁,
    是的,来自我的经验,EPS是胶带的痛苦。那是对的,我可以以交错的方式做到这一点。伟大的提示。

    谢谢
    罗杰