我有几个关于地下室隔热层的问题。
请让我提供有关的细节和我的计划。
这座位于4a区(弗吉尼亚州)的砖房建于1965年。它有一个上层和下层的地下室。结构为混凝土砌块。前面的长墙和一短墙完全低于地面。后墙和另一侧墙的一半在上坡。地下室有空调。
我plain to绝缘边缘托梁2″厚刚性泡沫和密封与喷雾泡沫。我还计划添加2″厚硬泡沫与胶带接缝的墙壁。
在阅读了这里的内容后,我认为添加1″带胶带接缝的硬质泡沫和漂浮在地板上的3/4″advantech t&g胶合板将是有益的。
地板上目前覆盖着乙烯基瓷砖,可能是在瓷砖或胶泥中的石棉。
我真的一点也不想把瓷砖弄乱。所以,我的计划是让t &g advantech上市。
我读到过,最好是用坚硬的泡沫粘在墙上和地板上,然后把接缝粘起来。
如果我计划在地下室墙上增加一个2×4螺柱墙,是最好的螺柱墙在先进技术的顶部还是直接在平板上?
如果它最好是有螺柱墙在底楼的顶部?将立柱墙的底板贴在地板上的最好方法是什么?我需要一直钻进混凝土板来保持稳定吗?如果是tapcon的吗?还是进入先进技术就足够了?
非常感谢你的建议!
回复
史蒂夫,
Q。“如果我计划在地下室墙上增加一个2x4的钉墙,钉墙最好是在先进技术的顶部还是直接在平板上?”
这堵墙不是结构性的。最好把底板放在研华的底层。
问:“将螺柱墙壁底板连接到地板的最佳方法是什么?我是否需要一直进入混凝土板以稳定?如果是的话,Tapcons?”
A.如果底层是浮动的——没有使用TapCons固定在平板上——那么我会在每个底板上安装至少两个TapCons,以便将底板固定在平板上。在两个TapCons之间,用螺丝将底板连接到OSB底层。
非常感谢马丁。