浴室排气通风考虑

Daniel F. Vellone.|发布了一般的问题

我正在安装两个浴室的墙壁安装浴缸,我想知道风扇排气 - 向上或向下的方向 - 在90和墙壁出口处都是至关重要的。The damper on the unit is not functional unless it faces upwards (remains open in the downward facing position, but I’m installing a spring loaded damper anyways. My concern is regarding condensation prior to the 90 and whether it drips back towards the unit or downwards towards the 90.

谢谢,丹尼尔

GBA Prime.

加入建设科学专家的领先社区

成为GBA素质成员,即时访问绿色建筑,研究和现场报告中的最新发展。

答复

  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1

    丹尼尔,

    你是在墙上和屋顶运行管道,还是你直接在外面运行它?

    1. Daniel F. Vellone.||#2

      我直接把它跑出来了。

      1. 专家成员
        马尔科姆泰勒||#3

        丹尼尔,

        无论你如何定位它,我都不认为冷凝将是一个问题。