浴室风扇通风口-室外空气渗透
我住在一个风很大的地区,我浴室风扇的屋顶通风口允许相当多的室外空气渗透,冬天的冷空气是最重要的舒适问题。可能的补救措施可能包括一个更紧的襟翼通风口,但我不知道这样更好的通风口的制作和模型。或者可能是一个回风阻尼器,但我不知道如何选择一个将兼容我的浴室风扇在不把破坏性的压力对风扇马达。任何补救建议将不胜感激!
GBA细节图书馆
收集一千建筑细节组织的气候和房子部分
搜索和下载施工细节
你真的想删除名单吗,?
这不会删除你保存的文章,只是删除列表。
该功能在测试版网站预览期间被暂时禁用。
回复
堂,
你有容易进入的管道从风扇运行,和那些管道运行的直线向上,或有一个部分是水平的?
我得检查一下管道的入口和方向。你脑子里有特解吗?
内联阻尼器比安装在风扇或外部端子上的阻尼器有更多的好选择。一些内联阻尼器依赖于水平安装。
这些工作很好:https://www.tamtech.com/blog/videos/stop-cold-air-from-entering-through-the-bath-kitchen-range-or-clothes-dryer-exhaust-see-the-cape-damper-in-action-2/
所有的风扇,甚至优秀的松下都有无用的襟翼间隙阻尼器。我用的是Broan的蝶式,密封效果更好,但它必须是水平的。我喜欢通风到屋顶,所以我有阻尼器粘对塑料便宜阻尼器然后90度弯头直起来。如果你的导管水平地伸直就容易多了。