GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

锅炉循环开关与低流量淋浴头

伯特问题|发布GBA专业帮助

只是想知道有没有人以前遇到过这种情况。我有一个Baxi Luna 310 fi调制锅炉,用于地板供热和家庭热水(35000 - 105000 Btu)。带一个低流量淋浴头(大约。6升/分钟),淋浴水不断由热变冷。我注意到锅炉循环的开关方式是一样的。锅炉的最低流速为11升/分钟,以防止循环往复。

我知道我可以安装一个浪费最少11升/分钟的淋浴头或者一个5或10加仑的缓冲水箱?所以水会保持恒定的温度。在安大略,建筑规范要求热水储存罐保持140华氏度以预防军团病。

任何建议将不胜感激!

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    伯特,
    是的,很多人都遇到过这个问题。这就是为什么我经常建议那些询问无水箱热水器的人,他们可能会更喜欢老式的水箱式热水器。

    无水箱热水器制造商一直在试图解决这个问题,他们推出了在低流量下保持照明的新型号。显然,Baxi Luna是一个需要避开的单位。

    你可以打电话给制造商的技术帮助热线,看看他们是否有任何建议(或至少登记你的投诉)。

    可能的解决方案包括将该装置更换为能更好地处理低流量的其他型号,或者安装一个5加仑的电阻缓冲罐。

  2. 基斯Gustafson||#2

    我想知道是否有人在这种情况下尝试使用恒温平衡淋浴阀。看起来会有帮助的。如果你把淋浴器(现在的阀门)开到最大温度,它就会保持温度,我想它会工作的。

  3. Aj Builder,纽约北部6a区||#3

    显而易见的解决方案……拆卸淋浴喷头上的节流器。我住的地方不缺水。

  4. GBA编辑器
    马丁Holladay||#4

    AJ,
    你的解决方案是可行的——假设淋浴喷头有一个可拆卸的节流器。但最终的结果将是更高的能源账单将比情况下,如果热水器正常运行和低流量淋浴喷头可以按设计使用。

  5. 伯特问题||#5

    锅炉保持运行时的最小流量修正为2.5升/分钟,而不是11升。
    当淋浴器开着的时候,它每分钟用6升,淋浴器的龙头设置在中间
    热的和冷的。所以我做了一个实验。淋浴器调到很热,锅炉一直开着,但是淋浴器的温度太热了。解决办法:锅炉上有家用热水温度刻度盘控制。我把它调到最大,所以当我把它调小的时候,淋浴的效果
    就是我不得不把淋浴盘几乎全部转到热的那一边。这反过来意味着我已经达到了锅炉保持运行的最低2.5升/分钟。

  6. 专家成员
    Dana多赛特||#6

    在这方面,Baxi Luna有点像猪。有许多无水箱热水器,可以调节到不到月神310 35.4 KBTU/hr的最小mod火的一半。

    我在15-18年前的低端博世无水箱按需热水设备上也遇到过类似的问题——在舒适的淋浴设备delta- t上,由于低流量,其消防输出量实在太高了。除了更高的流量或缓冲槽之外,没有其他解决方案——多余的热量必须到别的地方去。大多数亚洲的无坦克单位可以调制到低于20KBTU/hr,有些低于10KBTU/hr。

    与淋浴间热水流量翻倍所带来的效率损失相比,缓冲水箱的待机损失是相当低的,但从纯粹的经济学角度来看,这可能是一种回报==永远不会是一种交易。

登录或创建一个帐户来发布一个答案。

社区

最近的问答

  • |
  • |
  • |
  • |