砖房隔雨空间通风
宾夕法尼亚州东南部20世纪50年代的平板房单层住宅
从外到内:砖、煤渣砖(我认为灰泥到砖的总厚度可能为8英寸)、黑色沥青型屏障纸、2×2钉,然后是干墙。这块砖的外面有泪眼。
我的问题是关于煤渣砖和通到阁楼的干墙之间四分之一英寸的空间。顶部的空间可以用泡沫密封吗(模具、砖屑等)?
GBA细节图书馆
收集一千建筑细节组织的气候和房子部分
搜索和下载施工细节
你真的想删除名单吗,?
这不会删除你保存的文章,只是删除列表。
该功能在测试版网站预览期间被暂时禁用。
回复
蒂姆,
你指的是“煤渣砖和干墙之间的¼英寸空间”。但这说不通啊。也许你想写的是,“煤渣块和支柱之间的¼英寸空间”或者“煤渣块和柏油毡之间的¼英寸空间”。
如果1/4英寸的缝隙在混凝土块的内面和沥青油毡之间,那么在洞的顶部封住1/4英寸的裂缝的计划是有利有弊的。
优点:密封裂缝可能会减少空气通过你的热包膜泄漏的速率(因为螺柱腔可能与家庭内部相通)。
缺点:密封裂缝会降低混凝土块和WRB之间缝隙的干燥速度,使墙壁更容易积聚水分。
我赞成在通风洞的顶部留下裂缝,并找到另一种解决空气泄漏的方法——例如,用喷雾泡沫隔热材料填充2x2螺柱隔间。
泪洞通常是空腔墙的标志,在1950年通常是砖和CMU块之间的一个3/4“或1”的空腔。如果这是你所拥有的,那将是一个好消息,因为空气间隙是一个极好的毛细管断裂,防止雨水/露水水分进入内部。虽然在20世纪50年代,CMU的砖墙仍在使用,但当时许多,甚至大多数都是用空腔墙建造的。最近,洞被制成2英寸或更深,1-2英寸的硬质泡沫绝缘材料加上至少1/2英寸的气隙,但这在你的房子里是不可能的。
如果你不确定,看看你是否能找到一个地方,你可以检查它从墙顶一直到砖,这可能需要移动一些阁楼隔热材料,甚至可能是一个面部板。你总是可以钻一个洞在臼缝从外部去看(好离开打开,排气腔外一些进入挑檐底面下),或最坏的,找到一个壁橱或其他模糊位置做一些钻井&敲去一睹它的内部。
花点时间弄清楚这一点——知识就是力量,答案会影响你如何处理CMU和漆墙之间的差距。