GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

在两层楼的房子里,单次往返能满足空调需求吗?

理查德·道森|发布工业制品

这所房子面积1400平方英尺,两层,配有强制供暖系统。它在一层有一个回程在回程一侧有一个非常大的管道通向外面。幸运的是,就取暖费而言,房子位于南加州,那里一般不会太冷。

但是夏天确实很热,所以我考虑使用中央空调。在一楼增加额外的返回管道是一个相对简单的事情。(加热器和中央空气将位于一层以下。)在二楼设置一个回廊是非常困难的。

一楼的单回路似乎还可以接受,尽管每个房间都有回路肯定会更好。我的问题是:如果二楼没有任何回报,那么拟议的空调会有多大的损失?我知道热空气上升(反之,冷空气下沉);会不会冷空气下沉,给我留下冷藏的一楼和仍然太热的二楼。我可以通过减少一楼的流量来补偿吗?这个只需要从一楼返回的提议是否值得一试?

是否有任何空气流动模型软件可能是有用的分析这个?

理查德。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    理查德,
    你的问题没有简单的答案。一个设计良好的强制空气分配系统(我相信你知道)需要有从每个房间的回风管道与门。你的房子没有。(以下是一篇文章的链接,有更多关于退货管道的信息:回风问题.)

    在两层住宅的单区域系统中尝试使用强制送风系统会产生许多舒适度问题,特别是当加热和冷却都使用相同的管道时。以下是一篇文章的链接,可以获得更多信息:在两层楼的房子里保持凉爽.(除了阅读这篇文章,我建议你也阅读该页面的评论。)

    一个可能的解决方法是在楼上安装一个无管道的迷你隔板来提供冷却。

登录或创建一个帐户张贴答案。