GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

墙壁闪烁的陷阱水

NAT。|发布了一般的问题

在建筑,新建,混凝土地下室墙上的ZIP-R护套。

我绕着液体挡住了液体,很快就闪过了我的护套到地下室。前几天我们有点雨,我看到外部地下室墙混凝土的区域,在那里落在我的甲板上的水使其在墙板下方,沿着边缘托梁,外面的方式。它让我思考,最终当我有一些大泄漏(洗衣机失败,孩子科学实验出错)时,水将遵循类似的路径,但被困在边缘托梁/护套/闪电口袋里,住在那里。

不合理的关注?填缝所有我的内墙墙都很好,希望它形成一个危机溢出的大坝?

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. 专家成员
    彼得恩格尔||#1

    您应该随时填充墙板的内部作为对空袭的增强。除此之外,不要担心它,在发生时清理泄漏。

登录或创建帐户以发布答案。

社区

最近的问题和回复

  • |
  • |
  • |
  • |