Housewrap能在钢板下“融化”吗?

用户- 7015584|发布GBA专业帮助

我正在一个新建筑上安装金属壁板,并计划在下面安装由Benjamin Obdyke设计的Hydrogap。壁板承包商担心纸或纸上的凹坑可能会融化。
有没有人经历过室内包裹因太阳的高温而“融化”?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 用户- 7015584||#1

    抱歉,澄清一下,我住在5号气候区

  2. GBA编辑器
    马丁Holladay||#2

    用户701等。
    你能告诉我们你的名字吗?

    根据水隙网站,与金属壁板兼容。但如果你有任何疑问,请拨打Benjamin Obdyke的技术帮助热线(800-346-7655)。

  3. 用户- 7015584||#3

    嗨,马丁,

    欣赏的反馈。我没有在网上找到任何关于纸张“融化”的评论。我的安装人员希望我使用钛PSU30而不是水隙。

    谢谢

    彼得

  4. GBA编辑器
    马丁Holladay||#4

    彼得,
    您需要获得另一个安装程序。你的安装程序是无知的。

    提出的合成屋顶地毯衬安装程序(a)是一种屋面产品并非设计用于在墙上,这意味着你是违反了制造商的安装说明在墙上使用,和(b) vapor-permeance仅0.033烫,这使得它蒸汽屏障——在你的情况下,一个错误的侧汽障,很容易导致墙壁腐烂。

  5. 用户- 7015584||#5

    谢谢马丁

    我自己也是这么想的。感谢您的反馈和网站。巨大的资源。做得好

    彼得

  6. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||#6

    幸运的是,Benjamin Obdyke专门针对这种情况写了如下字条:http://www.benjaminobdyke.com/uploads/resources/HydroGap_Under_Metal_Cladding_Tech_Bulletin.pdf

    我不认为这对安装人员来说是不合理的——看到冰和水从金属屋顶下面融化不是一件有趣的事情。现在有高温的屋顶衬垫,用于面对太阳的金属表面的额外热量,可以承受超过200华氏度。

登录或创建一个帐户张贴答案。