在更换平屋顶和屋顶甲板时,能否从上面安装泡沫喷雾?

Lucyna De巴巴罗|发布了一般的问题

我们的参数:
1)我们有低深度的屋顶桁架,可能是2×8。
2)天花板下面的灰泥,我们不想把它弄乱
3)屋顶通过三面拱腹通风(这是端排房屋),目前可能没有绝缘材料,也没有其他通风口。家有100年的历史
4)房子前面有一个栏杆
5)区5
6)我们的承包商从未使用过喷淋泡沫,也从未在屋顶安装过刚性泡沫

我们想在拆除屋顶甲板后,从上面安装隔热层。在屋顶甲板上安装隔热层的选择是考虑过的,但由于排屋的情况,不太可行,与隔壁屋顶的高度相匹配。
不通风的屋顶要求在屋顶甲板的下面安装一层厚厚的喷雾泡沫。通常,泡沫从下面喷射。如果我们从上面填充桁架空腔,然后安装屋顶甲板,这个选项也会工作吗?喷泡隔热层能不能与屋顶甲板接触?
我们是否需要担心石膏天花板上隔热层的重量?我们考虑安装5英寸的喷雾泡沫。
我们将如何处理天气等?
任何其他职位排序的考虑因素?
通常情况下,承包商一天就能搞定屋顶——现在,当他不得不找一个喷雾泡沫承包商时,他会怎么做?
我们要在泡沫上方留一些通风口吗?还是要把所有通风口都关闭?
我们还考虑在屋顶椽之间安装刚性泡沫块,但担心密封空气太困难。
谢谢,
露西

GBA '

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. 专家成员
    Zephyr7||#1

    不,你不能像这样用喷雾泡沫来做一个没有排气的组件。原因是,喷涂泡沫必须直接粘附在屋顶保护层的下面,以防止潮湿问题,如果你必须从上面喷涂,就没有办法得到这种类型的应用。任何气隙都会引起水分积聚和所有相关的问题。

    我在这里要做的是使用一些高密度的棉絮,顶部有一些1/2“(或更厚的)polyiso泡沫在地方的边缘。polyiso将至少1“从屋顶覆盖层下来,以留下一个排气通道。如果你只使用polyiso(而不是batts),你可以用这种方式获得R38左右,但这将是更多的工作来安装。

    顺便说一下,使用“高密度”球棒是很重要的,因为你需要在有限的空间里最大化你的每英寸R。普通的低密度蝙蝠在这里是行不通的。

    比尔