在平屋顶面板下添加隔热层
我的房子建于1973年,位于加州的波威。关于我所居住的气候区,我得到了相互矛盾的信息。所以我不能给出可靠的信息。我的房子有一个沥青和砾石铺成的平坦屋顶,天花板地板和屋顶椽子底部之间有大约3英尺高的爬行空间。我正在慢慢地把天花板上旧的r-3绝缘材料换成r-38。我的主要问题是,我可以在平顶椽之间的屋顶甲板下增加隔热层吗?以及哪种方式最好。例如,只用r-38或者polyiso和玻璃的组合。我需要间隙吗?等。等。 I believe that the crawl space is vented but it’s weirdly vented. The eaves have vents and there are 2 Whirlybirds. It’s hard to explain so I will post a picture.
答复
圣地亚哥县位于CZ 3B,温暖干燥。你说的是爬行空间还是阁楼空间?爬行空间位于脏地板和地板护套下方之间。阁楼空间位于房屋天花板和屋顶面板下方之间。
阁楼空间
以下是我多年来在CZ3中使用的平屋顶组件选项:
1.如果预算允许,我将调整阁楼。我要把柏油和砾石屋顶移走。确保你有良好的密封胶合板或OSB基板,关闭所有通风口和“旋风鸟”,我想你指的是涡轮机。无论如何,它们都不应该安装在房屋上。
在屋顶面板上安装防潮层,然后在屋顶面板上安装至少1“R6.7 polyiso硬质泡沫,在顶部安装至少¼”的屋顶板,然后安装60密耳的防水层。TPO。在屋顶板下,我将喷洒9“R31.5 ocSPF。屋顶总隔热层应为R38。安装干墙。
2.如果你不拆除现有的屋顶,但仍然想要一个有条件的阁楼:确保你有良好的密封胶合板或OSB基板,关闭所有通风口和“漩涡鸟”。紧靠屋顶板安装2“R13 ccSPF,然后安装7”R25 ocSPF,总共安装R38。安装干墙。
对于有空调的阁楼,您需要安装一个送风口,送风口的风量至少为1cfm/50 ft²。
3.如果你想保留现有的屋顶和通风的阁楼:取出涡轮机,密封并覆盖屋顶。在36英寸墙壁或女儿墙的中间安装所需的交叉通风口。安装智能蒸汽缓速器膜,钉在天花板托梁底部。然后,每隔10英尺左右,为绝缘体切割一个22英寸x22英寸的孔,以至少12“-14”的深度吹扫纤维素。您需要R38,它是11“,但纤维素沉淀,所以您需要至少12”安装。切断并安装22“x22”R38棉絮绝缘层,使其位于膜孔上方,并用胶带牢牢固定。安装干墙。
与任何系统安装一样,都取决于安装的细节和质量。祝你好运